Bonsoir, le dégivrage est une chose, permettre à la glace transformée en haut de s'évacuer semble être un art pas toujours maitrisé.
Merci d'utiliser des cordons chauffants auto régulés ou bien des cordons permanents ( les ronds ) alimentés en degivrage seul, mais ces derniers vieillissent très mal, ou comme suggéré une fois par Agfroid et d'autres, en mettre 2, l'autres en sécu quand le premier est cramé.
aussi les syphons sont important, pus particulièrement la garde de ceux ci .
Bon ce sera toujours un grand débat ces degivrages :b , l'essentiel une batterie propre, une chambre qui ne remonte pas trop, peu de sav.