Index du forum »»  Froid Co Panne, dépannage, maintenance »» [R?®solu] - demande d'aide svpl

[R?®solu] - demande d'aide svpl #7132

7Contributeur(s)
martel17nonolefrigolodmarcodetenteAircofrigoisfcerBA43
6 Modérateur(s)
adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
dmarco dmarcoicon_post
Citation : martel17
j'ai actionner un dégivrage manuelle ...
Citation : martel17
- le symbole de degivrage est present sur le regulateur
- les ventilos de l'epvap ne tourne pas
- la vem n'est pas affiché

Jusque là, tout est normal, puisque tu viens d'enclencher un cycle de dégivrage. :b

Citation : martel17 mais ...
- le cmp fonctionne tjrs
- la bobine de dégivrage n'es pas exciter ya aussi une IA kon elle s'affiche elle arréte le comp ensuite a un certain moment il redémarre

Là, il y a un problème de taille!!
Une " couille dans le potage " comme dirait l'autre....
Reprends ton schéma électrique, et regarde ce qui assure normalement la coupure du compresseur!!
Vérifies la chute de la bp lorsque ta vem n'est plus alimentée : ta bp doit chuter ( aussinon, c'est que ta vem est morte et passante ), en chutant, la bp doit aussi couper l'alimentation de to KM compresseur.

@+
Au choix:

- Il faut toujours se fier à la première impression, surtout si elle mauvaise. ( Oscar Wilde )

- Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est.
Mais si vous le traitez comme s’il était ce qu'il doit et peut devenir, a
martel17 martel17icon_post
ok merci marc
isfcer isfcericon_post
un fil débranché ou en mauvais contact peut foutre la mouise voir même s'il est manquant pas de dégivrage du tout par exemple

Message édité par : isfcer / 22-09-2013 15:58

martel17 martel17icon_post
problème résolu detente vous aviez raison le problème venais de ma vanne bp j'ai avancé d'1/4 de tour j'ai fait descendre un peu mon pressostat et tout est rentré dans l'ordre merci a tous pr vos réponses sa ma etais d'une grande aide
Aircofrigo Aircofrigoicon_post
Bonsoir,

allez martel17, ne nous fait pas languir.....
je comprends que tu renvois la balle à detente mais je serais content de connaître la panne réelle que tu as trouvé sur cette install.

merci d'avance et à+
aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.
martel17 martel17icon_post
vem passante j'ai due l'ouvrir pour la nettoyer ensuite j'ai démarrer l'installation et tt est ok le cmp régule
dmarco dmarcoicon_post
Notre star du jour ( martel ) est très sollicité ce soir!! ;-)

:-D :-D :b :b .... Nous avons donc une " bonne réponse collective "! Soudainement, cela me fait songer à une réplique célèbre de Philippe Bouvard dans sa ( non moins ) célèbre émission radiophonique à succès !! :b :-D

Inutile de savoir " QUI " a eu la bonne idée, le principal est que tu sois dépanné.

jesors

@+
Au choix:

- Il faut toujours se fier à la première impression, surtout si elle mauvaise. ( Oscar Wilde )

- Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est.
Mais si vous le traitez comme s’il était ce qu'il doit et peut devenir, a
Aircofrigo Aircofrigoicon_post
re,

merci :=! au moins c'est clair :-D

pas de panne électrique 8-)

juste une VEM fuyarde qui empêchait le pump down :b

bonne proposition de certains :=!

allez, à+ en faisant un effort de mieux détailler tes problèmes dans tes questions.!! ;-)
martel17 martel17icon_post
ouais merci a tout le monde