zicman76 zicman76icon_post
Bonsoir merco pour vos conseil cela m est tres utile mais je voudrai savoir comment faite vous pour avoir un delta t total de 3k je vois pas comment faire et jamais eu a travailler sur ce cas merci a tous
zenix zenixicon_post
bonsoir, j'ai eu une expérience assez similaire chez un client maraicher qui souhaitait une hygrométrie supérieur à 97% dans une chambre de stockage à salade. nous avions utilisés une rampe de pulvérisation combinant air comprimé & eau pour diffuser très finement au soufflage des évaporateurs, cette solution te permet de compenser l'humiditée piéger dans l'évaporateur quelque soit sont delta t et évite aussi la stagnation d'eau dans les bacs à condensats propice au développement d'éléments peu hygieniques.