Citation : agfroid 
Quand doit-on suspecter que les clapets d'un compresseur sont hors service ou passablement usés.
La production frigorifique est faible.
Le temps de fonctionnement du compresseur est élevé
La basse pression est plutôt haute. (= BP haute)
La haute pression est plutôt basse. (=HP basse)


les familles de pannes je connais, t'inquiètes même pas !! bisous

Message édité par : agfroid / 03-08-2016 09:13

 

+1

bon, marcel11 a répondu à 23.30 ; ça doit être la fatigue ;-)

à+ :-D
marcel11 marcel11icon_post
Salut a tous
si je lit bien ici sur un poste de maitre airco
http://www.frigoristes.fr/article.php?sid=13#.V6JCMLDr3b0
je lit ceux ci :
5. Compresseur Trop petit :
Rappel des symptômes : HP anormalement faible.
Cas possibles :
a) Clapets plus étanche ou cassé
b) Joint de la plaque à clapet est trop épais
c) Cylindres rayés
d) Le joint de culasse n’est pas étanche entre la HP et la BP
e) Compresseur trop petit par rapport à l’évaporateur
f) La régulation de capacité ne fonctionne pas ou est mal réglée. 5vanne à pression constante)
g) La soupape de sécurité du compresseur n’est pas étanche.
h) Le flotteur du séparateur d’huile est coincé ouvert
i) La vitesse de rotation du compresseur est trop faible
j) Les charges thermiques sont anormalement élevées. (trop de denrées, porte toujours ouverte…)

Si la hp s'écoule dans la bp qui monte et la HP ne peux que diminué
donc si bp elevé et hp faible clapet fuyard
si la bp est basse c'est que le compresseur pompe et fonctionne bien


Aircofrigo Aircofrigoicon_post
Salut marcel,

totalement d'accord!!
mais à 23.30 tu avais noté BP basse avec HP basse pour les probs de clapets en précisant plus loin BP haute et HP basse.. c'est là le qui propos ;-)

allez, à+ le plus important étant finalement de trouver la faille et d'y remédier :b
agfroid agfroidicon_post
là oui on est d'accord Marcel!

mais pour en revenir à nos moutons, tu parlais dans ton premier post d'une bp à 5°c si mes souvenirs sont bons et d'une HP assez haute... et plus loin tu nous parle de clapets HS, et là, tu pars a coup sur une fausse piste, c'est pour ça que je me suis permis d'intervenir ^^

bon courage

A++
marcel11 marcel11icon_post
Salut a tous
le client a accepté le devis
le compresseur est remplacé et ça marche a merveille.
chargé au sous refroidissement et surchauffe il faut démonté une grosse partie de la banque et levé le dessus
26 ambiance +42 HP-30bp sous ref 5,9K
Je l'ai gardé pour un prof de froid de Marseille pour que ces jeunes puisse se faire la main +1 jesors
Aircofrigo Aircofrigoicon_post
Salut,

allez; encore une affaire qui roule :-D :=!

au plaisir et merci d'avoir donné la suite de ce dépannage :=!