Condenseurs encrassé #10764

6Contributeur(s)
SFroidAircofrigodmarcoadelclimatisationxaviercbiloute
6 Modérateur(s)
adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
dmarco dmarcoicon_post
Bonjour,
Citation : adelclimatisation Oui un echangeur encrasse peut tout a fait etre a l origine d une mauvaise alimentation en liquide .
Tu aura une hp elevee mais faible SR . Plus sale est l echangeur plus haute sera la hp et plus faible sera ton sr.
Symptome du condenseur trop petit quoi ;-) .
Si avant de faire quoi que ce soit tu prenais ton sr , disons il sera de 2 par ex ,
On serai tente de croire qu on manque de gaz, alors , qu en realite on manque de rien du tt ( si ce n est un manque flagrant de liquide) .
Si ensuite tu nettoie ton echangeur , la t aura une hp convebable avec un sr plus eleve .
Par ailleurs , si ton condenseur ne permettait pas de sous refroidir ( blinde de vapeur) ton cp couperai en hp .
MERCI Adelclimatisation!!
Nous sommes au moins deux ( pour l'instant ) ... à avoir le même raisonnement.

@ Aircofrigo,
J'ai mes bonnes lunettes et mes propos sont cohérents.

Tu dis " en fonctionnement normal, en sortie condenseur nous sommes bien 100% liquide et je dirais même plus 100% liquide sous-refroidit!!!! " ... OK, mais là, nous étions sur un condenseur encrassé :b ...
Et, selon le " niveau d'encrassement " du compresseur, il peut très bien n'y avoir AUCUN échange au niveau du condenseur, et donc "repousser" ce phénomène plus loin sur la ligne liquide s'il a la place et l'opportunité de se faire entièrement quelque part )

Et en fonctionnement normal, le " 100% liquide à la sortie du condenseur " n'est qu'une théorie!
On se retrouve plus souvent avec 90-95% de liquide à cet endroit, l'installation frigorifique fonctionnera aussi ... ( et je dirais même que cela préserve des phénomènes de pré-détente ) sur la tuyauterie située entre la sortie du condenseur .... jusqu'à la détente. Bien sûr, cette situation est prévilégiée sur les installations ayant une grande longueur de tuyauterie ( GMS, mais pas qu'eux ).

A propos de la sécuHP, tout à fait d'accord avec vous, il n'y en a généralement pas sur ces petites puissances. Certains clients en sont pourvus mais c'est plus cher ... donc on s'en passe ( ce qui est dommage, car le "collègue" de notre ami se serait rendu compte que la sécuHP aurait coupé, et donc n'aurait pas diagnostiqué un manque de ff ). :b Dans le cas présent, ca devait être une option lors du montage... Dommage, car cette sécurité évite les déplacements inutiles de techniciens.

@+
Aircofrigo Aircofrigoicon_post
ouais, tu m'as encore lu en diagonale :-(

vraiment triste cette obsession du dernier mot!!!

vu que tu insistes:
Tu dis " en fonctionnement normal, en sortie condenseur nous sommes bien 100% liquide et je dirais même plus 100% liquide sous-refroidit!!!! " ... OK, mais là, nous étions sur un condenseur encrassé pourquoi je parle de fonct.normal? d'après toi?? parce que c'est toi qui nous dit: ( et ce, même en fonctionnement " normal ", c'est à dire condenseur non encrassé ) ... on est quasiment jamais en 100% liquide. hin???? je te dis que c'est faux foufou

tu dis: On se retrouve plus souvent avec 90-95% de liquide à cet endroit, l'installation frigorifique fonctionnera aussi ... ( et je dirais même que cela préserve des phénomènes de pré-détente ) sur la tuyauterie située entre la sortie du condenseur .... jusqu'à la détente. euh non; c'est le SR et le fait d'être 100% liquide qui préserve de la pré-détente toi dans ta pratique tu as une ré-détente d'origine :-D :=!

et au cas où je dis bien que le point discutable est de savoir à quel moment la condensation n'aura plus lieu! comme toi et adel!

n'empêche: t'as bien mélangé tes pinceaux avec SR et vapeur surchauffées ou désurchauffe de celle-ci! ( mais là tu fais vite l'impasse)

et tu ne reviens pas non plus bizarrement sur le h log-p qui te prouve que l'on est 100% liquide en sortie condenseur!

alors, toute cette discussion vient du fait de tes propos là: Désolé de te contredire, mais à la sortie du condenseur ( et ce, même en fonctionnement " normal ", c'est à dire condenseur non encrassé ) ... on est quasiment jamais en 100% liquide.
Il n'y a qu'à regarder un diagramme enthalpique pour s'en rendre compte.

Après, qu'on appelle cet état "vapeur désurchauffée" ou "gaz désurchauffé" ( lorsque la désurchauffe s'effectue bien ), ce n'est qu'une question de vocabulaire.

et je dis : FAUX help snif

ALLEZ: jesors


xavierc xaviercicon_post
Citation : Aircofrigo 

ouais, tu m'as encore lu en diagonale :-(

vraiment triste cette obsession du dernier mot!!!

vu que tu insistes:
Tu dis " en fonctionnement normal, en sortie condenseur nous sommes bien 100% liquide et je dirais même plus 100% liquide sous-refroidit!!!! " ... OK, mais là, nous étions sur un condenseur encrassé pourquoi je parle de fonct.normal? d'après toi?? parce que c'est toi qui nous dit: ( et ce, même en fonctionnement " normal ", c'est à dire condenseur non encrassé ) ... on est quasiment jamais en 100% liquide. hin???? je te dis que c'est faux foufou

tu dis: On se retrouve plus souvent avec 90-95% de liquide à cet endroit, l'installation frigorifique fonctionnera aussi ... ( et je dirais même que cela préserve des phénomènes de pré-détente ) sur la tuyauterie située entre la sortie du condenseur .... jusqu'à la détente. euh non; c'est le SR et le fait d'être 100% liquide qui préserve de la pré-détente toi dans ta pratique tu as une ré-détente d'origine :-D :=!

et au cas où je dis bien que le point discutable est de savoir à quel moment la condensation n'aura plus lieu! comme toi et adel!

n'empêche: t'as bien mélangé tes pinceaux avec SR et vapeur surchauffées ou désurchauffe de celle-ci! ( mais là tu fais vite l'impasse)

et tu ne reviens pas non plus bizarrement sur le h log-p qui te prouve que l'on est 100% liquide en sortie condenseur!

alors, toute cette discussion vient du fait de tes propos là: Désolé de te contredire, mais à la sortie du condenseur ( et ce, même en fonctionnement " normal ", c'est à dire condenseur non encrassé ) ... on est quasiment jamais en 100% liquide.
Il n'y a qu'à regarder un diagramme enthalpique pour s'en rendre compte.

Après, qu'on appelle cet état "vapeur désurchauffée" ou "gaz désurchauffé" ( lorsque la désurchauffe s'effectue bien ), ce n'est qu'une question de vocabulaire.

et je dis : FAUX help snif

ALLEZ: jesors


 

Bonsoir,
Ah, C'est dur la technique snif ...surtout la maitrise des phénomènes de base help , bon allez :
jesors
;-)
Xavier
adelclimatisation adelclimatisationicon_post
Re,
Heuuuu , demarco , ne me fait pas dire ce que je n ai pas dis .
D ailleurs je ne partage pas du tt ton point de vue . Je suis en accord avec maitre airco .
En sortie condenseur ( en fonctionnement normal) on est bien a 100% liquide si ce n est pas le cas c est que le condenseur est mal selectione .
Et meme si l on a pas de securite hp , le thermique ou le klicson du cp finira bien par couper .
Je repondais a notre ami sfroid en lui disant que l echangeur peut bien etre la cause d une mauvaise alimenration en liquide .
La raison est l encrassement de celui ci . Donc la zone de desurchauffe est plus longue ( besoin de plus d espace ) de ce fait on empiete sur la zone du sr qui deminu de plus en plus . Dans l extreme on peut se retrouver avec un sr de 1 , .
Ensuite je disait qu on pourrais croire a un monque de gaz alors que pas du tout .
Le gaz est present mais pas sufisament de liquide en sortie condenseur .
Du fait de ce faible sr le detendeur ne recoit pas assez de liquide etc etc .

En tout cas je ne ss pas d accord avec ton raisonnement et je partage totalement celui de maitre airco .
Heuu c est tout de meme a ca ( entre autre) que sert un condenseur envoyer 100% de liquide ;-) .
Cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"
biloute bilouteicon_post
Salut,

Hum encore des postes qui vont disparaître??

airco demande hin les gars??
Alors, moi je me range côté airco... oui sur toute la ligne et d'ac o d'ac avec adel aussi.
Mais la panne réelle est le condenseur certes mais les symptôme de cette panne c'était quoi? Pas moyen d'atteindre la température de consigne? ou klixonnage avant ou compresseur trop chaud ou..... dommage que les questions sont si souvent si mal posées zzz

à+ les biloutes 8-)
SFroid SFroidicon_post
Salut à tous les frigolos !

Pour plus d'informations c'est mon collègue qui y a etait et qui penser a un manque de charge c'est un bac réfrigérée à son arrivée celui ci etait a 15 degré au lieux des 4 degré demander par le client !
Mais celui ci n'était ni en HP ni en sécurité klixon compresseur mais tourné bien d'où son hypothèse sur le manque de charge !
Et c'est moi qui était censé fair une recherche de fuite que je n'ai pas effectue vue l'état du condenseur qui etait totalement obstruer de plus ce type de machine ne posséde pas de prise de pression d'où mon raisonnement que le capillaire n'était pas alimenté en liquide voir pas du tous vue l'énorme manque d'échange au niveau du condenseur donc aucun changement d'état ça doit être le cas vue que la zone de désurchauffé était totalement bouillant d'après mon collègue voilà !
Merci pour vos réponse les frigolos !!!

Cordialement
Aircofrigo Aircofrigoicon_post
Bonjour,

alors oui la zone de désurchauffe est bouillante (plus que de coutume) avec le condenseur encrassé, cause: la HP qui flambe

et oui aussi pour cette zone bouillante avec un manque de FF, cause: on amène à l'entrée du compresseur des vapeurs fortement surchauffée et cela se répercute sur la sortie compresseur.

donc jusque là ton collègue a trouvé une panne possible mais n'a pas été assez loin malheureusement!

une différence sensible entre ces deux pannes: la HP et donc la T° du condenseur et de la sortie condenseur qui seront très différentes
avec le manque de FF pas de HP correcte (trop basse) et une sortie condenseur quasi froide
avec la saleté, c'est l'inverse

mais il s'est fait avoir :-P

excellent de ta part d'avoir commencé par la base qui est l'observation et l'entretien préventif qui a suivi, et a supprimé la panne!!

tu n'es pas tombé dans le panneau :=!

maintenant, pour savoir si c'est le fait de n'avoir que des vapeurs dans l'évap ou, tout simplement , une BP trop haute que pour descendre en T°; il aurait fallu des mesures au niveau de la BP.... mais soit; ce n'est pas grave en soi!!

merci et à+
biloute bilouteicon_post
salut,

C'est super d'avoir enfin eu plus d'info sur la pannes :b

Je vois que l'homme pas d'ac o d'ac passe son chemin et c'est bien mototo mototo

En permanence à vouloir s'imposer , écraser, emmerdé et remmettre des couches et des couches en tournant autour du pot help honte

à+ les biloutes et comme dirait "maître": Bon WE à toutes et tous :-D :b
SFroid SFroidicon_post
Salut à tous les frigolos !!

Merci pour votre aide affaire résolu :=! !!

Cordialement