Bon, il nous parle de ses pressions et on a toujours pas eu droit au température ambiante.
je suppose qu'à l'arrêt tu as +/- 10bar si tu es dans une ambiance à +20.... sache que tu es en froid traditionnel et pas sur tes clim.... et nous on travaille avec les relations Pr/T° et avec la SC et le SR et les T° ambiantes bien sûr!!!!
c'est avec ces données que nous pouvons faire des diagnostiques!!
alors, tes 2 bar nous donne du -20 en BP et tes 5 bar du 0 en HP et cela en partant de 10????? cela veut dire que tu ne condenses pas, il n'y a pas de HP!! et ta BP ne se casse pas vraiment la figure non plus... le compresseur???
vue que tu as mit un MOP, tu compliques encore un peu le truc vu qu'il ne vas réellement s'ouvrir que lorsque son bulbe sera à la T° MOP...
tu as un MOP de quelle valeur?? du - 15 du -25....
ET marque et modèle du détendeur: ce serait pas mal :-D et aussi le type exact d'orifice (si tu as mit du danfoss, il n'y a pas d'orifice 0 mais du 0X, 00, 01....)
tu as fait une charge de FF :=! mais dit nous combien tu as chargé :-D
de plus si tu avais donné le modèle d'armoire, (marque et type) il y a peut-être un collègue du site qui a les infos?
allez mon grand, tu as de l'expérience en clim :=! :=! maintenant, profites donc de te mettre un peu dans le bain en petit froid ..... totalement différent ;-)
à+