Pour les spécialistes des vitrines réfrigérés ,j'ai un problème de givre sur certaine zones d'une vitrine Bonet Neuvé Forum
Dans certaines zones de la vitrine j'ai les aliments qui gèle T° de -4° sur certaine parties des étagère.
La régulation est soufflage (une sonde a la reprise et une sonde dans la colonne d'air derrière les étagère.
Le régulateur ID 961 Eliwel a 2 sondes (fabrication spéciale neuvé bonnet d'après Eliwell car pour eux les ID 961 standards n'on qu'une sonde) (Vu l'âge de la vitrine Bonet Neuvé ne connaisse plus le produit et n'on plus de doc d'après le gars de la Hot line)
La vitrine travaille en régime +2°+4° (produit laitier) la vitrine travaille sur son propre groupe déporté
Je vais passer sur ID 961 Plus nouvelle génération et qui peux recevoir 2 sondes quelles valeurs de T° mettait vous pour une régulation au soufflage et pour avoir une ambiance entre +2° a +4° Sachant que le régulateur affichera la T° de reprise et pour éviter aussi les courts cycle
detente
salut marcel,
tu pourais nous faire un petit cro-bar vite fait de ta vitrine??
A tu des rideaux de nuit?, tu devrai peut etre déplacer tes sondes! est-ce que ta vem ne reste pas bloquée ouverte des fois quand ca lui prend??
A quelle pression travaile ton groupe et a quelle pression coupe t'il en régul BP? Combien de ventillo hp et quelle regulation(pompage detendeur)
par rapport au dernier forum a tu assayer de réguler a la reprise?? quel est ton differanciel de redemarrage???? au thermostat bien sur.
est tu sur que toute les hélices sont les memes? et puissances ventillateurs, voire un ou des ventillateurs qui se bloquent apres une coupure de courant ou autre et qui finissant par repartir..
A tu plusieurs batteries sur le meme groupe si oui attention aux surchauffes, voir mettre une kvp ou autre..
ALLe bonne nuit :b
marcel11
Elle ressemble au dernier poste c'est la même boite qui a repris un autre magasin bio
J'ai fait une visite un peux rapide groupe Bitzer 8,5KW a -10° et vitrine qui a besoin de 6,5 KW a -10°
T° d'évaporation -18° ( je pense que c'est normale vu que le groupe est surpuissant) le sous refroidissement est de 6K avec condensation a 49° avec ambiant a +35°
La surchauffe j'ai pas peu la prendre j'ai eu la flemme de vidé la vitrine et le fluide ( et de monté 2 étages seul avec une entorse du genou tous l'outillage ,les bouteille et la station pour déchargé le fluide pour brasé une sharder a coté du détendeur car le con qui a fait le montage la gratter pour économisé 1 €)
les 3 hélices sont les mêmes par contre les moteurs doivent être les mêmes c'est vrai j'ai pas faits mon job a font j'ai pas tous démonté car il fallait que je décharge toute la vitrine.
l'electro vannes quand je la déconnecte l'installation s'arrette par pump down et ne repart pas (donc je suppose pas de fuite)
un seul évap pour toute la vitrine sur son compresseur propre
J'ai changé le régulateur (dépannage provisoire)par un AKo que j'avais dans la camionnette mais qui n'a qu'une entré pour une seul sonde j'ai branché la sonde de reprise uniquement et j'ai réglé à +2,5 ° ,vu que le patron ne ma pas appeler aujourd'hui je pense que j'ai pas prix en glace sur certaine partis
Les sondes tu les mettrais ou détente?
le terhmostat était réglé a -2° et le différentiel à 4° je l'ai remonté a +2° et le différentiel je l'ai mit à 2 ° et dans l'aprés midi il m'on rappelé et la j'ai changé le régul
marcel11
J'ai oublié le thermostat commande l'éléctro vanne
la BP ne pompé a l'aspi compresseur une 20 de m de tube plus loint
Un pompage détendeur peux avoir pour consequence des zonnes plus froides dans la vitrine?
spv49
Il y a peut-être le reglage du pump down qui tire trop vers le bas et provoque la prise en glace :#
Je suis Charlie #jesuischarlie
marcel11
le pump down ne dure que quelques secondes je pense pas qu'il puisse faire gélé les aliments
dmarco
Bonsoir les gars,
Citation : spv49 Il y a peut-être le reglage du pump down qui tire trop vers le bas et provoque la prise en glace :#
??? .... Lors du pump-down, tu as de moins en moins de ff dans l'évapo ... jusque plus du tout de fluide!! Et comme la ventilation est permanente, je ne vois pas trop comment ca peut prendre en glace à ce moment ( c'est un temps trop court ).
Je dirais plutôt que ce qui est trop bas, c'est la vaporisation à -18°C!!
Peut-être voir si tu ne peux pas moduler la puissance du compresseur ... ou utiliser un artifice ( style kvp ) sur l'aspiration.
@+
Au choix:
- Il faut toujours se fier à la première impression, surtout si elle mauvaise. ( Oscar Wilde )
- Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est.
Mais si vous le traitez comme s’il était ce qu'il doit et peut devenir, a
detente
RE
Tu peut faire réguler ta HP vers 50/55°c max( et comme ca tu re-équilibrera ta BP) et donc moins de givre a l'évaporateur
pour le pump down en fait si il est trop long tu continue a descendre en température de quelques dégrés quelques fois, n'hesite pas a remonter de 1°c ta température de consigne et de réduire un peut le différanciel de redemarrage....
marcel11
Salut je vais vérifier mon temps de pump down;je vais baiser le différentiel et remonter la T°.
par contre ,pour moi une régulation au soufflage c'est pas logique dés que le flux d'air de soufflage arrive a la T° de consigne cela arrête l'installe les temps de fonctionnement sont moins long et il il plus de cycles de démarrage du cp que sur une régulation a l'aspiration
Ou c'est le régulateur propriétaire qui gère cela?
detente
SALUT MARCEL,
je veut pas renflammer MARS mais moi perso je mettait toujour la régulation a l'aspiration, car au soufflage pour moi tu auras plus de variation de température qu'a l'aspiration mais bon on vas pas refaire le débat ici... 8-)