salut et bonne journee a ts
moi aussi comme l ami fifi et l ami mimi je regle pour obtenire une T° de cendensation entre 42 et 38 C°.
si la sur consomation en eau de ville n est pas du au blocage de la vanne pressostatique comme a ete dit plus haut.
dans ce cas quoi que tu fasse ton client ne pourras etre sataisfait,car une vanne meme reglée aux ptits oignons la consomation en eau sur l année reste elevée.
detente je ne suis pas ton raisonement :# ,si tu regle pour avoir une T° de condensation a 28 C°,le soucis de surconsomation ne sera pas resolu,bien au contraire il sera amplifier ;-) .on est bien d accord que la conso elec sera plus basse,mais avec une HP aussi basse,le rendement frigorifique sera lui aussi bas,et a long terme la conso elec sera plus elevée.a moins que si j ai raté qlq chose et que encore une fois de plus j ai lu en diagonale ;-) .
cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"