Bonsoir, demain je vais remplacer le compresseur d'une bank froid en boucherie. le compresseur alimente deux vitrines. J'aimerais savoir comment faire pour régler les détendeurs
Dois-je en faire fonctionner qu'une seule afin de bien régler mon détendeur et après l'éteindre pour allumer l'autre ou les deux vitrines doivent fonctionner en même temps?

merci à vous
Aircofrigo Aircofrigoicon_post
bonsoir,
d'abord, ne pas toucher aux détendeurs si ce n'est pas nécessaire !!
ensuite le réglage ne pourra se faire. qu'après avoir attendu d'être quasi en régime de travail et avec une charge représentative .

ensuite, je ne suis pas certains qu'il y ait une énorme différence avec une ou deux en service; mais je t'invite aà faire l'essai pour nous faire part du résultat :=!
ce serait sympa moi je ferais l'un puis l'autre

a+
spv49 spv49icon_post
Bonsoir,

Drôle de question quand même. Tu es frigoriste ou pas, on apprend les réglage des détendeurs pendant les formations.
Je suis Charlie #jesuischarlie
SFroid SFroidicon_post
Salut à tous les frigolos !

Comme précisé par Aircofrigo attend que tu soit en régime établie pour contrôler t'es surchauffe et bien sûr les 2 en demande pour la bonne charge en fluide pour ce qui est de la surchauffe c'est possible de le fair indépendamment à tu des prise de pression sortie evapo ? Ou tous simplement fair l'essaie avant de régler quoi que ce soit car la plus part du temps ceux ci son déjà prereglér !

Cordialement

Message édité par : SFroid / 29-06-2016 01:01