Bonjour,
Citation : Tito03 Le compresseur c'est un hermétique y a pas de vanne n'y de bouteilles de réserve liquide la cloche est chaude donc je pense pour moi que le compresseur est hs mais j'en suis pas sur , la je suis devant l'installe je viens de faire un complément de charge le détendeur a été change c'était un capillaire à la base et maintenant c'est un mop avec un buse de 0 
 honte  snif ... C'est du " grand n'importe quoi "!! Mais il est vrai que nous sommes un dimanche... 
- Vous dites " la cloche est chaude donc je pense pour moi que le compresseur est hs "  foufou ... Ah bon???? 
Personnellement, je dirais plutôt que " si la cloche est chaude, c'est bel et bien parce que votre compresseur essaie de faire son travail de compression "!! 
  
- Vous dites "  je viens de faire un complément de charge " ... mais pour faire un complément de charge, encore faudrait-il être certain de la quantité de ff manquante!! 
Dans le cas où vous auriez récupéré le ff existant ... vous avez dû faire une charge complète ( et non un complément ).  :b  Ce sont deux choses bel et bien différentes... 
Vous dites "  c'était un capillaire à la base et maintenant c'est un mop avec un buse de 0 "  fortich .... Travail démesuré pour rajouter des souçis là où il n'y en a pas besoin!! 
 Le détente capillaire est prévue pour distiller un flux constant de ff, tandis que votre mop sera dépendante de le T°mop choisie .... votre petit compresseur hermétique risque de ne pas apprécier ce régime très longtemps ( et la régulation risque d'être des plus erratiques ).
De plus, comment avez-vous sélectionné la buse??? .... Au hasard?? ... 
Bref, du bricolage... 
@+