Index du forum »»  Froid Co Panne, dépannage, maintenance »» Bitzer

Bitzer#10687

4Contributeur(s)
Lukycoldbiellepistonshunt33christ59
8 Modérateur(s)
Aircofrigospv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
Lukycold Lukycoldicon_post
bonjour,

Je suis à la recherche de la doc technique et vue éclaté d'un Bitzer 6F40.2Y40P

En MP si vous le souhaité.

Merci
biellepiston biellepistonicon_post
bonjour,
les vues eclatees avec les pieces detachées sont dispo sur le site ici :
https://www2.bitzer.de/eparts/

sinon, voici la doc en pdf
biellepiston biellepistonicon_post
Citation : biellepiston 

bonjour,
les vues eclatees avec les pieces detachées sont dispo sur le site ici :
https://www2.bitzer.de/eparts/

sinon, voici la doc en pdf 


le fichier est trop lourd...impossible de le telecharger
shunt33 shunt33icon_post
Bonsoir,

Essais ce lien :
https://www.dropbox.com/s/am37bv1ckvkok2e/ke-150-5.pdf?dl=0

A+
Lukycold Lukycoldicon_post
Super merci les givrés! :b
Lukycold Lukycoldicon_post
Pour l'explication de ma demande, je cherche à déposer le stator HS du 1er compresseur pour pouvoir équipe le même compresseur qui a la partie mécanique qui fonctionne. Je tente cette manip car étant en Calédonie nous avons un délais énorme en appro et l'installation manque de puissance.

J'ai donc déposé l'ensemble des éléments que j'ai pu, et je suis bloqué sur le stator! Clavette N°49 déposé mais après je ne voie pas autre chose? Je n'ai pas vue non plus de point (filetage sur stator) pour une installation d'un système d’extraction!

Si vous avez des solution je suis preneur.

A+
christ59 christ59icon_post
Salut

il est possible que le stator soit monter apres chauffe du corp en fonte , puis serrage par refroidissement .
J'ai certaine serie Bock avec un montage a chaud et d'autre non .

Sur bitzer , je sais pas jamais fait :#
A+ Christ59




rien ne se perd ,rien ne se cree ,tout se transforme.
biellepiston biellepistonicon_post
Bonsoir ,
Christ59 à raison : sur ces compresseurs le stator est positionné par dilatation de la fonte après chauffage, et est donc maintenu serré après refroidissement
Lukycold Lukycoldicon_post
Salut les givrés,

Bon alors je me retrouve coincé sur cette affaire, à moins de chauffer le corps du compresseur! Car je dois faire la même manip pour récupérer le stator sur celui que fonctionne! Et donc risque de l’endommagé.

Et dans mon grand désarroi je ne peux même pas remonté la partie emballage (pas sur qu'il aime de passer de l'un à l'autre, et en plus les chemise sont complettement rayé par la segmentation qui à pété snif.

Merci quand même à vous tous! :=!

A+