Index du forum »»  Froid Co Panne, dépannage, maintenance »» Clapet haute pression HS

Clapet haute pression HS #10411

12Contributeur(s)
Flo745oliver24AircofrigoagfroidSFroidMotiokpierrefifimarsJule30190hd13haloha
8 Modérateur(s)
Aircofrigospv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
Flo745 Flo745icon_post
Bonjour, j'aimerai que vous m'éclaireriez de vos lanternes ^^". Voila je suis intervenu sur une chambre froide qui ne faisait plus de froid. Installation au R12/R134a. Lorsque j'ai mis les manos, je constate que l'installation tire au vide. Je remets donc du gaz et commence à faire ma recherche de fuite. Or je constate que mon installation tire toujours au vide ! je me dis soit il y a une obstruction quelque part soir mon détendeur est HS. Je démonte par conséquent mon détendeur pour vérifier que la buse (n°01) ne soit pas obstruée. Mais que nénis! je remplace le détendeur et je fais une chasse a l'azote pour écarter l'hypothèse de l'obstruction. je remplace le désy... au moment de refaire une charge en gaz, je constate que mon compresseur tire toujours au vide !! :-| mais je constate aussi que ma HP est très faible ! soit 25/30 °C pour du R134a et que même en fermant ma bouteille liquide ou en cachant avec un carton le condenseur, ma HP n'augmente pas ! donc je suis tenté de me dire que le compresseur est HS ? mais serait-il possible que juste le clapet HP serait défectueux ? car il aspire parfaitement bien ! De plus en fonctionnement, je n'entends pas le gaz passer dans l'évaporateur et le détendeur n'est pas froid. je ne vois pas buller le voyant.

Voilà j’espère avoir été assez clair sinon n'hésitez pas ! Merci pour vos futures réponses ! :)
oliver24 oliver24icon_post
Bonjour FLO745,

As tu vérifié s'il y avait une électrovanne sur la ligne liquide (Pump Down)

Peut être est elle tout simplement fermée ou obstruée

sinon, combien as tu remis de fluide dans l'installation ?

celle ci est peut être entièrement vide, d'où la HP Basse.

Prends le temps de bien analyser avant d'agir.

A+ ;-)
Aircofrigo Aircofrigoicon_post
Bonjour,

je pense quand même à une obstruction quelque part....
soit je vais relire tes propos après (pas encore bien réveillé avec un gros rhume qui m'encombre le cerveau :-D freeze )

mais un de tes propos m'a quand même directement interpellé avec un mauvais raisonnement flagrant!!!
>: "" même en fermant ma bouteille liquide ou ""
alors là, NON et NON tu penses réellement qu'en fermant ta boutille de liquide ta HP va montée?? si elle le peut dans un cas: si tu as bourré du FF à mort au point de remplir le condenseur et la bouteille en liquide et là ça peut monter voir exploser snif

ensuite, si je te suis ; tu ne respectes absolument pas les règles de l'art et les lois en vigueurs pour l'accomplissement de notre travail:
> tu soupçonnes une fuite et tu charges en FF pour faire une recherche??? :-o foufou

non mais! ? c'est quoi çà??,

bon explique un peu, tu arrives dessus tu poses les manos (en les tirants au vide?) HP et BP? ou juste BP ??
quelles sont les pressions compresseur à l'arrêt et compresseur en marche??

quelle est la quantité prévues d'origine et combien as-tu rajouté? tu avais une balance?? ou au pif?


ensuite, il y a deux raisons pour lesquelles on ne voit pas de bulles dans le voyant: soit parce que c'est 100% liquide soit 100% vapeur
mais il faut savoir quoi!! car juste en regardant sans surviller à la mise en route on ne se rend parfois pas compte dans quelle situation on se trouve!

j'ai le sentiment que tu as mal attaqué ton dépannage au départ et que de là tu pars tout azimuth..

allez à+
agfroid agfroidicon_post
salut

deja si tu tires au vide c'est pas un clapet qui te cause souci!
quels sont les symptomes de clapets hs?? hp basse, bp haute et le fait que justement tu n'arrives pas à tirer au vide ou que cela soit plus long.

Pour qui est de ton hp basse c'est juste le resultat d'une bp basse...

Dans tous les cas reprends ton dépannage du début, c'est forcément un élément qui te fait chuter la bp... VEM peut etre???

A+
Aircofrigo Aircofrigoicon_post
Bonjour,

comme tu le dis si bien agfroid :=! son idée de clapet est hors de propos vu la lecture du manos.

il peut reprendre son dépannage à zéro, devra récupérer le FF en pesant et remettre la bonne quantité ensuite .

erreur de débutant ou dépannage d'un lendemain de la veille :-D

allez, bon courage ;-)
SFroid SFroidicon_post
Salut à tous les frigolos !!!

Petite question comme tu pensez qu'il y avait un manque de charge tu a chargé mais entre temps tu a décider de faire une recherche de fuite ... A tu récupères ton fluide et comparez ce que tu a récupérez par rapport à la charge de l'installation sans oublier l'appoint que tu a fait un peux plus de précision ??

Cordialement
Flo745 Flo745icon_post
Bonsoir à tous ! bon je vois que je suscite beaucoup de remarques de par mon inexpérience désolé ^^"
- Il n'y a pas de VEM donc pas de pump down
- j'ai remis 180 grammes mais j'ai tout de suite arrêté. j'ai voulu faire ma recherche de fuite après car le client (un vrai co..ard !) avait toute sa marchandise dedans et par conséquent ne voulais pas que je stoppe son install' bref d'habitude j'évite de le faire !
- Je pensais qu'en fermant ma bouteille, cela allait vider mon évaporateur et donc à ce moment là je pouvais déterminer si mon voyant était 100% liquide ou vapeur.
- Je tire toujours mes manos au vide HP et BP. Bon il m'arrive de faire une chasse parfois mais c'est extrêmement rare !

BP = -50 °C et HP = 25/30 °C

J'ai récupéré 2KG de FF

Voilà j’espère avoir répondu à tout le monde et merci de bien vouloir m'aider c'est gentil !
Aircofrigo Aircofrigoicon_post
Bonsoir,

merci pour ce complément d'infos!
de temps à autre faut laisser le client causer seul ou avec le mur et travailler sans écouter :b 8-) mais bon ça viendra...

de toute façon, regarde tu as laissé le client te diriger pour finalement te casser la figure (donc le con à ces yeux c'est toi pas lui) et quand même arrêter le meuble :=!

alors, une recherche de fuite c'est aussi meuble à l'arrêt!! comment veux-tu que le détecteur fasse son travail avec les ventilo en marche?

manque juste la quantité prévue d'origine?? tu as mis 180gr repris 2kG soit mais combien de prévu??

mais avec tout cela , quelle est la panne? où est l'obstruction?? nouveau déshy, nouveau détendeur, robinet du réservoir liquide bien ouvert à fond (?), .....pas de VEM :# :#
Motiok Motiokicon_post
Salut,

Il y a rarement 2 pannes d'origine différente en même temps sur un même dépannage.
Je pense simplement a une fuite, 0.18 kg de rajouté sur 2 kg bah ça fait moins de 10% c'est quasiment rien, t'es sûr qu'elle est plaqué 2 kg ?

a+
Commencer a réfléchir, c'est désobéir.

Soyons pas si dur de la feuille :D
https://www.youtube.com/watch?v=xgLVLjYALvE
pierre pierreicon_post
bonjour

buse propre ok , mais le détendeur est mort pour moi.

tu l'as vérifié ? ou remplacé ?

a+