Bonsoir
Un client me demande de passer son meuble groupe logé positif en negatif.
Le meuble a bien des résistances de dégivrage, 2compresseurs,et 2 entrée différentes sur l'évaporateur et 2 capillaires, donc du point de vue matériel on est bon .
Mon soucis c'est de . basculer la température du régulateur en négatif.
L'afficheur déporté est un cx 650. AL001AA280
La carte de regul une XW562K
J'ai bien sûr essayer làtouche SET :b.
J'y suis régulièrement le client pas trop pressé .
Si quelqu'un peut me guider ce serait sympa .
J'ai commencer le post sur smarphone et le titre est faux , merci aux modos de corriger :-D
C'est régulation dixell.
.
Message édité par : mars / 17-11-2015 18:42
Message édité par : Aircofrigo / 17-11-2015 20:23
zenix
salut,
qu'est ce qui te bloque sur le changement de consigne ?
à part les paramètres LS (limite basse consigne ) & US (limite haute consigne) je ne vois pas d'autres blocage, à moins que ce ne soit une version spéciale du régulateur dans ce cas à voir avec le fabricant
@+
mars
Meme si c'est pas le meme regulateur je vais utiliser cette doc , le,principe est normalement le meme sur une meme marque .
Si c'est pas ça je viendrai squatter ici demain soir :b
Je pense aussi que c'est une version pour Carrier , comme certain ekc 202 dans les LIDL .
Tout ça pour des bûches glacée, mais au fait c'est bon ça aussi :b honte
C'est sympa de ta part , mais dans cette doc pas de notice de fonctionnement .
Je vais essayer la doc de base et vous informerai si bon oû pas .
Merci à toi +1
mars
Bonjour
Il existe 2 fonctions préréglées sur ce régulateur accessibles par les touches flocons.
Les fonctions sont froid positif et négatif.
La fonction négative a été bidouillé par le service maintenance du site, j'ai du reprendre le paramétrage .
Donc c'était simple mais sans doc :b
la doc générale dixell nouvelle génération suffit elle est présente dans les docs sur le site des frigolos
merci pour l'accès +1
encore une installation qui mérite un autocollant du site +1 :=!
donc résolu pour ma part.