bonsoir a tous,
comment selectionner un clapet tare ( deltap) sur un bouteillon d' huile que ce soit en positif et negatif, pour un pot acer et un regleur electronique y a t' il une difference ?
merci par avance
glagla glaglaicon_post
bonsoir a tous

pour un pot ACR un réglage de 1.4 bars et pour un trax oil 3,5 bars
@+



si tu mets ceux qui brassent de l'air d'un côté ...et ceux qui te pompent de l'autre...tu as la climatisation gratuite