VITRINE NEGATIVE EN PANNE #9919

7Contributeur(s)
DJAMESspv49glaglaAircofrigoadelclimatisationdmarcoduss
7 Modérateur(s)
spv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
DJAMES DJAMESicon_post

BONSOIR.QUELCUN POURRAIT IL M'AIDER SVP .J'AI UNE VITRINE REFRIGEREE NEGATIVE DONT LA TEMPERATURE REMONTE LORSQUE LE VENTILO TANGENTIEL DEMARRE.EN BLOQUANT MANUELLEMENT LE VENTILATEUR LA TEMPERATURE DESCENT A -19 PUIS ELLE REGULE CORRECTEMENT SAUF QUELLE SE COMPORTE COMME DU FROID STATIQUE .FROID EN BAS ET CHAUD EN HAUT. PAR AVANCE MERCI.
spv49 spv49icon_post
Bonjour,

Je ne sais pas qui tu es et pour écrire tu peux enlevé les majuscules, c'est un bouton sur le clavier de ton pc avec un petit cadenas +1
Merci de te présenter, en attendant le sujet est verrouillé.
Je suis Charlie #jesuischarlie



bonsoir,
il m'a envoyé un MP et je lui ai expliqué le pourquoi du blocage du post et que faire pour se présenter etc...

mais visiblement, il n'est plus intéressé!? vu que cela fait trois jours qu'il passe sans réagir :#

à+

Message édité par : Aircofrigo / 05-07-2015 22:03

Aircofrigo Aircofrigoicon_post
Bonsoir,

comment est réglée d'origine les paramètres ou le câblage de ce ventilo?

où sont situées les sonde de T° par rapport à l'évap et la ventilation?


à+
DJAMES DJAMESicon_post
Salut! j'ai une sonde dans l'évapo pour le degivrage,une sonde temperature ambiante située en bas dela vitrine en reprise d'air.Quand au ventilo tangentiel son demarrage est piloté par un thermostat électronique.Il est mis en rotation a partir de 3 degres, tout est normal!latemperature descent vers 1°,puis la temperature remonte a 7° et rebelote.Si je bloque le ventilo, la temperature descent au point de consigne moins 19°.Mais la temperature dans la vitrine prise avec mon thermostat m'indique 25°.
Aircofrigo Aircofrigoicon_post
re,

je ne comprend rien moi.
tu dis que tout est normal :-o ..donc il n'y a pas de panne!?

tu as de mauvaises mesures SI tu bloques le ventilo...quoi d'anormal d'avoir de mauvaises mesures à l'arrêt du ventilo s'il est sensé tourné???

ton "thermostat" qui 't'indique 25°C je sippose que tu veux parler d'un thermomètre? que tu as placé dans la vitrine pour faire des mesures? et avec cela tu mesures juste la T° ambiante (de l'air) alors que tu viens d'ouvrir et de refermer la vitrine??

soit....si quelqu'un d'autres comprend mieux que moi pour aider help

à+
glagla glaglaicon_post
bonsoir a tous

Es-tu sûre que ton point de consigne est bien réglé, que tes sondes sont bien celle que tu dis...
Ta vitrine est elle bien prévu pour être ventilé???
@+



si tu mets ceux qui brassent de l'air d'un côté ...et ceux qui te pompent de l'autre...tu as la climatisation gratuite
adelclimatisation adelclimatisationicon_post
bonne nuit les frigolo
en effet on a un peu de mal a comprendre la situation .
perso , je comprend que : en forcant l'arret du ventilo , il arrive a atteindre sa consigne de -19C° .sans probleme . donc on revient a la question de glagla : es tu sur que la vitrine est prevu pour etre ventilé ? et non pas en statique . d'ailleurs tu te pose la question toi meme en disant qu'elle se comporte comme du statique . mais il dit aussi qu'avec son thermometre ( je supose ,car il parle de thermostat) il a une valeur de 25C . donc voir les valeures de consignes et les valeures reelles comme te le dit glagla .
ensuite si en arretant le ventilo , tes pressions , SR,et sur tout SC sont bonnes , il y a de forte chance que ce soit du statique a l'origine et que le ventilo ait ete rajouter pour la stratification peut etre ??
c'est une installation qui a deja fonctionnée ?
je te dit ca , car dans certaines boucheries , magasin d'alimentation generale etc , il arrive que le matos soit de la recuperation . on bricole dessus pour le faire fonctionjner dans une application qui n'est pas la siennne .
donne nous un peu plus de details avec les pressions , les T° ,SC,SR . tant qu'a faire avec ventilo en route et sans ventilo en route .
as tu un detendeur mop?? ou autre artifice pour eviter une BP elevée en sortie degivrage ?
quand tu dit que ca descend a 1 puis remonte a 7C puis rebolotte , tu veux dire que les T° flectuent malgré le fonctionnement du cp ? ou que le cp s'arrete a 1C puis reprend a 7C .
y'a lieu de te concentrer sur les questions de glalgla qui sont pertinantes .
cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"
dmarco dmarcoicon_post
Bonjour,

Citation : DJAMES ... la temperature descent vers 1°,puis la temperature remonte a 7° et rebelote.Si je bloque le ventilo, la temperature descent au point de consigne moins 19°.Mais la temperature dans la vitrine prise avec mon thermostat m'indique 25°.

1 - 7 - 19 - 25 ??? ..... Courage, il ne manque qu'un chiffre et vous pourriez même les essayer sur une grille de Loto! :-D

N'oubliez pas une chose : cette vitrine est vide de marchandise! Vous ne mesurez donc ... que de l'air largement fluctuant!!
De plus, mettez-vous bien le thermomètre dans un verre d'eau ( pour mesurer ces températures de 1°C et 7°C )??
Quand à la température de 25°C, j'imagine que c'est avec la porte ouverte ( ou juste après avoir fait rentrer un volume d'air caniculaire dans cette vitrine )!

Merci donc d'être ( un peu ) plus " pointu " et explicite dans vos prises de mesures.

@+
duss dussicon_post
Salut,

Je pense qu'on ira pas bien loin (ou en tout cas on risque de se perdre) tant qu'on ne saura pas de quel type de vitrine on parle :#

En tout cas comme j'ai le temps d'écrire aujourd'hui donc je me lance en conjectures, si c'est une vitrine fermée je dirai que la résistance de dégivrage reste alimentée, le froid descend vers la sonde le chaud remonte quand le ventilo est bloquer. Et quand il repart il brasse tout, et du coup c'est ni chaud ni froid.

Et pour un machin en forme de bac ou tu pioche dedans (je me rappel plus comment ça s'appel) mauvaise charge des marchandises mais le coup de la résistance marche aussi.

Doué en tout, Bon à rien!
glagla glaglaicon_post
bonsoir a tous,

Duss a une bonne théorie pour le coup des résistances ...a suivre
@+



si tu mets ceux qui brassent de l'air d'un côté ...et ceux qui te pompent de l'autre...tu as la climatisation gratuite