probleme cta salle de prepa froide#9726

6Contributeur(s)
hd132bonnetsfab1034netsumarsHyioga
8 Modérateur(s)
Aircofrigospv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
hd13 hd13icon_post
Bonjoit a tous.
Alors voila sur un site de preparation de repas pour cantine scolaire des chillers produisent de l'eau glacée a -7°c cette eau alimente des chambres froides positives et des cta pour les salles de preparation.
Toute les salles ont une consigne d'ambiance de 10 ° szuf une ou on demande 6.
Problème impossible de descendre a 6. Le plus que j'ai eu cest 8°.
Mais en general on est plutot a 10°.
Question avec de l'eau mesuré en entrée batterie a -4° et 0 en sortie quelle devrait etre ma température de soufflage avec une entrée dair a 10
2bonnets 2bonnetsicon_post
bonsoir,
La premiere question qui me vient est pourquoi tu as -4 en entrée batterie avec une consigne à -7 ?
hd13 hd13icon_post
Salut
-7 cest la température affiché a la gtc u depart des ballon de stockage.
-4 c'est la température mesurée avec mon thermomètre a l'entrée de de batterie
fab1034 fab1034icon_post
salut

pourrais tu nous donner plus d'infos ...
quelle est la t° sortie d'air actuelle ? (même si cela est ta question)
si tu as un cta : as tu regardé les filtres? as regardé ta vanne 3 voies ? as tu des manos entrée/sortie eau delta P ?
La logique n'observe pas, n'invente pas, ne découvre pas ; elle juge.
hd13 hd13icon_post
Salut.
Les filtre ok
Actuellement je sors a 5°.
Vanne 3v ouverte a 100%.
Pas de mano eau
hd13 hd13icon_post
Est ce qu'un delta de 5° sur l'air est correct ou pas sur une cta. Moi ca me parait un peu faible
netsu netsuicon_post
Bonsoir!

Donc, on a: -4/0°C sur l'eau et 10/5°C sur l'air.

Je trouve que tu as là un delta T plutôt grand; il te faut vérifier que tout est correct techniquement: état des filtres, bon état et bon sens de rotation des ventilateurs, bon raccordement des échangeurs, absence d'air dans le réseau, pas d'air neuf inutile, encrassement des échangeurs... Ensuite, si tout est correct comparer tes données avec les données d'études (au pire le client doit pouvoir te retrouver le DOE si ce n'est pas trop ancien)

Il n'y a pas de réponse miracle à ce genre de questions car ces réseaux sont du sur mesures et chaque entreprise a sa façon de faire et s'adapte aux demandes des cliens. Et tu n'est pas à l'abris que ton client ait triplé la charge thermique sans te le dire (y en a qui essaient :-D )
le froid est un état d'esprit.
fab1034 fab1034icon_post
re salut

je rejoins l'avis de netsu
les delta t sont correctes
et pour ce phénomène cela fait penser a un évapo trop petit pour la charge thermique de cette pièce .
La logique n'observe pas, n'invente pas, ne découvre pas ; elle juge.
mars marsicon_post
Bonsoir :-D, tes DT sont pas trop mal, 5 en soufflage etb10 en reprise , je crains aussi que ton evap soit juste .
As tu bien vérifier l'absence d'air dans ton circuit ?

hd13 hd13icon_post
Slm mars.
Pas d'air dans le circuit
à vrai dire je ne sais même pas si ca a réellement bien marché un jour