Salut les FRIGOLOS, je cherche des astuces concernant le détartrage et nettoyage d'un condenseur type tubulaire cuivre de 30 ans. J'ai réservé une machine chez KILOUTOU:http://www.kiloutou.fr/kt/search/d%C3%A9tartreuse
Le client me dit qu'il consomme énormément d'eau +ou - 2 m3 / jour pour un surgélateur HENGEL 6 portes.
J'ai réglé la vanne à eau à 40 ° de condensation, elle se ferme entièrement mais la température de sortie d'eau est faible +ou- 30°.
Fluide R 422A, compresseur BITZER SEMI
J'ose pas utiliser de l'acide CHLORYDRIQUE, je vais d'abord essayer avec le produit kiloutou.
Faut il après l'utilisation de l'acide rincer à l'eau savonneuse pour inhiber l'acide?
Quelqu'un de vous a t il déjà utilisé du PHOSPHAX ?
@+DISCUS
PL
Bonjour. effectuant ce genre de travail régulièrement, mettre 1 l / 1 l 1/2 de détartrant pour 10 l d'eau le produit vendu par kiloutou est bien et jamais eu de problème particulier avec celui-ci. Suivant l'importance du réseau le temps de détartrage peu varier mais minimum 2 h , si le contenu de la pompe est bien "noir" le détartrant risque d’être dénaturé, ne pas hésiter à effectuer une 2 ieme fois cette opération avec un peu moins de détartrant, mais pas obligatoire . Rincer à l'eau claire tout simplement. :-)
Aircofrigo
copie de frigorie:
bonjour pour un hengel 4 ou 5 kw le prix d'un neuf ne depasse pas les 150€
http://www.gea-phe.com/index.php?id=88&L=6
Pourquoi se compliquer la vie tres robuste un echange de fou!