voila, hier j'ai remplacé un groupe de condensation sur une cf-, en effet la semaine dernière je suis intervenu sur cette chambre qui avait du mal à descendre en T° et une HP haute, pour cause l'échangeur condenseur était encrassé et nettoyage impossible car il se mettait en miète!
en plus l'inertie de la chambre était bizarre: dés que le groupe s'arrete, elle remonte trés vite en T°, genre moins de 2min pour passer de -18 à -16°c!!

Donc hier j'ai remplacé le groupe, chargé et mis en route: RAS, tout vas bien jusqu'à ce que j'atteigne la consigne, là le meme phénomène se reproduit, en trés peu de temps re-demande de froid!!
je prends la T° avec mon thermotre sur la sonde, elle indique bien la T° réélle, et sa valeur de résistance est bonne, pourtant les murs sont entre -21 et -24°c, au soufflage j'ai jusqu'a -26/-27°c, à la reprise -20°c, la came dans la chambre froide est à T°, ma sc est bonne (4/6k)
j'ai testé que les résistances de dégivrage ne soient pas alimenté, en marche et à l'arret du cp.. au cas où... nada :#

tous les feux sont au verts: HP nickel, sr idem.... bref je ne comprends plus rien!! :-o
surtout que le régul et les sondes ont été remplacé par moi meme il y a à peine quelques mois!

le seul truc que j'ai vu c'est le joint du bas de porte qui laisse passer l'air, j'ai donc fait un test en bouchant cet espace et ça n'a rien changer au "phénomène"!

auriez vous des idées?
je pense changer les sondes pour voir, en attendant j'ai mis ma sonde d'ambiance dans un bout de tube en 3/8 afin d'avoir un peu plus d'inertie, c'est un peu mieux... mais pas top du tout, j'ai du gagner 1 ou 2min sur le temps de remontée en T°.

merci d'avance!!

A+
xavierc xaviercicon_post
Bonjour,
Tu est sur de ton isolation ? genre vieux panneaux qui ne seraient plus assez performant ? :#

Xavier
ENTHALPIC ENTHALPICicon_post
Bonjour,

La sonde de température n'est elle pas trop proche des moteur ventilateurs évaporateur ?
Y a t il un siphon sur l'évacuation des condensats ?

Bon courage.....
pierra pierraicon_post
Bonsoir à tous,

Comme dit par xavierc, Quel epaisseur d'isolation? Vieux panneaux pourris!! Pour les sondes verifie tes valeurs ohmique

Pour avoir une telle remonté de température, il y a forcément une entrée d'air chaud, ou ta chambre ne retiens plus le froid. :#
Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme.
mars marsicon_post
Bonsoir si tu as un doute sur les panneaux prend des échantillons avec une scie cloche et bouche a la mousse PU puis forex blanc pour finition.
Quel est ton régulateur? N'y a t'il pas un temps de mesure a modifier?
La sonde, c'est bien une sonde d'ambiançe et pas de contact comme les ask 11 et 12, même valeur ohmique a même température mais temps de réaction différent.
Ta soupape de décompression est elle bien opérationnelle?
Ou est placée ta sonde ambiance?pas d'invertion sonde batterie ambiance?
fifituga fifitugaicon_post
Salut!! Elle est placée oú ta sonde???
vincedu76 vincedu76icon_post
Éteind la lumière...

Effectivement, tu dois avoir une source de chaleur qui se ballade attention au rayonnement...
Les moteurs comme cité plus haut, la résistance de l'évacuation des condensats... Si tu as contrôlé les résistances de dégivrages ça doit être ok... L'as tu fais avec une pince amperemetrique ou as tu testé la tension.
Ta bp ne remonte pas, ton pompdown est bien fermé?

Tiens nous au jus...
Lukycold Lukycoldicon_post
Salut Agfroid,

Quel type de produit est dans ta chambre froide, ont ils changés?

Car avec une remontée pareil tu doit avoir un gros dégagement.

A tu pris la température des sols et murs en coupant ton groupe froid pour voir quel est ton point le plus chaud lors de cette remonté en température?

Il te faut un bon manteau et en avant.

A+
agfroid agfroidicon_post
salut a tous

les panneaux ont quelques années mais à la température des parois intérieur et extérieur, pris au thermometre laser, ne montre pas de pont thermique!

la sonde de température est sur le mur sur le coté de l'évap, à 50cm du fond de la cf et à 30cm du plafond! pas d'inversion entre les 2 sondes, la soupape fonctionne, elle chauffe et le volet bouge facilement... et la sonde est la sonde d'origine du régul eliwell (ewpc 984... je crois)

pour les resistance la tension et l"ampérage ont été vérifié.

la marchandise est du pain pré cuit (c'est un point chaud) donc pas de gros dégagement,

et oui j'ai balader mon thermometre laser sur les murs sol et plafond, et je ne trouve pas de pont thermique, j'étais meme plus froid par endroit voir meme par moment..

je vais remplacer la sonde ce matin et laisser réguler pour voir, parce que j'ai l'impression qu'elle deconne à partir de -16 ou -18°c et qu'elle réagit plus lentement à ce moment là pour descendre en T° et remonte trés vite :#

A+
,

agfroid agfroidicon_post
j'y suis retourné ce matin:

j'ai remplacé la sonde d'ambiance et je l'ai mise bien à la reprise de l'évap, résultat satisfaisant: j'ai fait un test, coupure du groupe à -16°c et il a fallut 6min environ pour remonter à -14°c!
et en 5min la T° de consigne est atteinte (-16 pour le test)

merci pour vos conseils!
je laisse le post ouvert au cas ou...

A+