Bonjour , sur une installe au R404A , j'ai une HP très haute 20bars et ma Bp est à 2bars , mon voyant bulle (bouillonne) , le détendeur à été changé hier soir mais toujours pas de froid .
Aujourdhui on a vider l'installe , changer le déshy , nettoyer le circuit à l'azote et gros tirage au vide environ car on a penser à des condensats . Charge et à peine lancer la hp indiquait 20b .et toujours le meme problème hp trop haute , bp pas assez basse :paf .
merci de votre aide
simx4p4
Salut à toi,
Quelle type d'installation ?
Surchauffe, sous refroidissement ?
dada
chambre froide , pour la sc et sr les gars l'on pas mesurer
Motiok
Bonsoir,
Va vite te présenter dans la partie prévue a cet effet sinon les modo vont pas tarder a verrouiller ton post :-?
Soyons pas si dur de la feuille :D
https://www.youtube.com/watch?v=xgLVLjYALvE
dada
chambre froide , pour la sc et sr les gars l'on pas mesurer
dada
si quelqun aurait une réponse pouvant me guider svp . merci
Motiok
Il est important d'avoir les bonnes valeurs pour émettre un bon diagnostique, aussi le sous-refroidissement vous indiquera l'état de remplissage du condenseur en autre... d'ailleurs ça aide aussi a savoir si la quantité de fluide introduite est suffisante, c'est étonnant que les "gars" ne l'on pas mesuré quant ils ont rechargé l'installation...
Pour les hypothèses en attendant d'avoir plus de détails sur l'installation (condenseur a eau ou a air ?, température de la chambre désiré ?...etc) :
- Si le détendeur était défaillant vous auriez des coupures BP bien avant la coupure HP, idem si le filtre était bouché.
- Pour faire rentrer des incondensables dans une installation est-que cette panne fait suite a une manipulation récente par un technicien ? A des défauts ou des dérives qui auraient pu être constaté ?
- Bien vérifier l'état du condenseur, comme la bonne marche des ventilateurs ou la circulation d'eau si condenseur a eau, étant donné la vitesse de coupure annoncé je pencherai plus vers quelque chose comme ça :#
a+
Commencer a réfléchir, c'est désobéir.
Soyons pas si dur de la feuille :D
https://www.youtube.com/watch?v=xgLVLjYALvE
Message édité par : Motiok / 25-07-2013 23:09
Motiok
A cette heure ci et en semaine il ne faut pas s'attendre non plus a un grand nombre de réponses...
C'est ici un forum de partage de connaissances et d'entraide, personne n'est payé a passer la nuit a répondre dans l'heure a qui en a besoin... pour cela il y a des sociétés de froid qui eux se doivent de répondre, moyennant contrat d'astreinte, a tout heure de la nuit.
Par ailleurs ils devraient aussi pouvoir vous dépanner en journée, vu que la panne n'a pas l'air de dater de ce soir :paf
Bon courage
Commencer a réfléchir, c'est désobéir.
Soyons pas si dur de la feuille :D
https://www.youtube.com/watch?v=xgLVLjYALvE
fifi
Bonjour
Est ce que tu es sur de ta charge?
Sous refroidissement?
Delta t sur le condenseur?
Est ce que le condenseur est propre?
Est ce que les ventilateurs assurent le bon débit d'air?
Bref pas mal de questions à se poser quand on a un soucis de hp
Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas
dmarco
Citation : dada chambre froide , pour la sc et sr les gars l'on pas mesurer
:-| :-| :-o :-o :paf :paf .....
Il est tout de même bizarre ..... que ce soit quelqu'un qui ne soit pas intervenu sur cette chambre froide .... qui vienne, sur ce site, nous demander de l'aide!!
Ca ressemble fort à UNE GROSSE BLAGUE !! .... A moins que ce ne soit une association de bricolos!!?? ....
@+
Au choix:
- Il faut toujours se fier à la première impression, surtout si elle mauvaise. ( Oscar Wilde )
- Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est.
Mais si vous le traitez comme s’il était ce qu'il doit et peut devenir, a