Index du forum »»  Froid Co Panne, dépannage, maintenance »» THERMISTANCES ET KRIWAN

THERMISTANCES ET KRIWAN#11864

3Contributeur(s)
rmqAircofrigorafaelot033
8 Modérateur(s)
Aircofrigospv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
rmq rmqicon_post
bonjour les maitres frigoristes
Pourquoi un KRIWAN coupe t-+il cette question parait idiote mais je suis sérieux de la poser.
Quelles sont les pannes possibles qui emmene un kriwan à couper c'est a dire qui laissent les enroulements chauffer

Merci
Aircofrigo Aircofrigoicon_post
Bonsoir,

lis cela: http://www.frigoristes.fr/article.php?sid=129

à mon avis tu seras heureux d'y trouver réponses à cette question et plus encore

Bonne lecture
rmq rmqicon_post
tu es sure ?

je pense qu'on est pas encore arrivé à ça.

Message édité par : rmq / 22-07-2018 22:14

Aircofrigo Aircofrigoicon_post
Bonsoir,

qu'y a t il dans un système frigo qui peut faire monter le courant d'un compresseur et entraîner une coupure du kriwan ou klixon??

--bah les pannes HP (trop de FF, condenseur trop petit, etc..)
--ensuite, un détendeur trop grand ou évap trop petit >> arrivée massive de FF dépassant la capacité d'aspiration du compresseur.
-- l'oubli d'emploi d'un MOP ou la régulation de pression d'aspiration défectueuse (pas réglée)
--et bien sûr une usure du compresseur lui-même ; usure des bobinages des contacts, usure mécanique voir manque de lubrification.
--emploi d'un compresseur hors de sa plage de travail prévue par le constructeur (un basse T° qu'on emploierait en moyenne ou haute T°....)

Voilà ..... ce que j'en pense

à+
rmq rmqicon_post
very goood mon ami.

merci