Citation : biloute
bonsoir,
là j'ai un GROS doute :-D
fonctionner: oui ; correctement : doucement :#
il s'agit de compresseur à piston avec une course, un alésage, et un taux de compression calculés et optimisé;
toi tu changes tous les paramètres
donc: correctement? = NON
à+
Salut!!!
Avec plus de précisions ;-) :
Le taux se calcule et varie en fonction des pressions...
La course, l'alésage = mécanique = constente...
Il n'ya que deux choses qui vont changer:
-l'espace mort entre point mort haut et clapets vas augmenter vertigineusement :-o
-le delta P d'ouverture des clapets vas monter terriblement :-? .
Ces deux faits combinés conduisent à penser que le pauvre CP n'aspirera plus rien dutout dés que la pression de refoulementmontera un peu :-( ...
le froid est un état d'esprit.