Les Frigoristes

CLIMALIFE

[Visiteur - Votre compte]

Index du forum »»  Vos anecdotes »» Vanne de service

Vanne de service#8932

6Contributeur(s)
Matimenetsufrigopatheadelclimatisationmars
7 Modérateur(s)
spv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
Matime Matimeicon_post
Qui a balancé une poignée de vis dans le compresseur ? Il fait un bruit de crécelle !

Heberger image

Hum effectivement y a du mouvement anormale par la :-o ^^

Message édité par : Matime / 13-10-2014 22:45

icon_post
Salut

Ah ouais quand même... :-o
netsu netsuicon_post
Pff... :-o :-o :-o

Vu toute la matière qui manque, c'est pas fini les ennuis!

le froid est un état d'esprit.
Matime Matimeicon_post
Après la vidange d'huile je pense que tout a été retiré :#
frigopathe frigopatheicon_post
salut,

as tu fait un test de clapets passants??

as tu un séparateur d'huile?? Démontable?? Si oui, prends le temps de jeter un oeil dedans.
adelclimatisation adelclimatisationicon_post
Salut matime et bonne matinée à tous.
Waaahhhhoooo :-o
Les crepines aspi cp et détendeur devaient etre pleinne de matière , non ?
Tu as trouver une explication au phénomène ?
Cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"
Matime Matimeicon_post
Les clapets ont tous été changés pour les DESP, par contre le séparateur, démontable mais pas observer :/ avec le process dériere c'est pas toujours possible d’arrêter un circuit longtemps.

Il y avait un peu de matière dans le déshy, mais pas le détendeur, le filtre à huile du compresseur en était bien charger. Pas d'explication, mon collègue m'a dit que c'est le deuxième sur ce groupe, sur un autre circuit. Un problème de fabrication ? C'est un McQuay, je sais pas trop ce que ça vaut.
adelclimatisation adelclimatisationicon_post
re
MCQUAY , a l origine il me semble que c etait du carrier et que maintenant c est du daikin mais je ne suis pas tres sur de moi .
a la mise en service ( avec le circuit sein) entend tu un bruit anormal sur cette vanne ? ou des vibrations importantes ?
cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"
frigopathe frigopatheicon_post
Citation : Matime 

Les clapets ont tous été changés pour les DESP, par contre le séparateur, démontable mais pas observer :/ avec le process dériere c'est pas toujours possible d’arrêter un circuit longtemps.

Il y avait un peu de matière dans le déshy, mais pas le détendeur, le filtre à huile du compresseur en était bien charger. Pas d'explication, mon collègue m'a dit que c'est le deuxième sur ce groupe, sur un autre circuit. Un problème de fabrication ? C'est un McQuay, je sais pas trop ce que ça vaut. 


salut, j'ai l'impression que tu confonds, clapets et soupapes...

a+

Matime Matimeicon_post
Salut !

@adelclimatisation
Oui c'est Daikin maintenant, mais avant aucune idée. Pas de bruit anormaux sur circuit sein.

@frigopathe
Hum effectivement je me suis mélanger ^^" Tu parles de clapets du compresseur ? C'est une vis, il n'y a pas de clapet dessus.