Dépannage froid co classique.
Cf positive haute température en alarme.
Accès groupe par divers toit , à mon arrivé le groupe court cycle a fond en coupure hp. Liquide bouillant , ventil condenseur ultra chaude, reprise de condenseur propre enfin en apparence , je transpire comme un putoi , je me dis allé branche ta tête et regarde espèce de bon a rien :b
Bon le condenseur pas si propre que ça , les collègues aiment bien brosser les condenseur ventil en marche, je vois laisse deviner , j'ai plus qu'a dérouler le jet mais il,y a de la longueur . Dans toutes mes affaires j'aime bien ne trimbaler que ce qu'il faut mais suffisamment pour pas faire d'aller retour.
Donc sur mon jet j'ai d'un côté le raccord 20/27 et la réduction 15/21 pour prévoir les différentes arrivée d'eau , je me dépêche je déroule le jet depuis le toit et les rallonges ,le raccord de jonction tombe du haut du toit dans la broussaille . :-|
Je déroule jusqu'au condenseur j'accroche le tuyau avec colson pour pas qu'il glisse , je redescend je me dis je vais le trouver raccorder brancher au robinet et ça ira.
Je cherche , je cherche rien, ça me gonfle, je file au camion, mince il n'y en a plus , normal je l'ai prêter et il n'est pas revenu tout seul snif
Bon pas grave j'ai un billet dans la poche je me dit je vais acheter au rayon jardin des raccords vite fait bien fait, je me dépêche je prend , je vais en caisse, et là c'est le drame , plus de billet help, je retourne derrière moi rien au sol :-|
Bon faut se résoudre c'est mal engagé, je regarde un peu mieux mon bleu et oui c'est pas le bon il est dans l'autre , je file au camion, l'autre n'est pas là foufou
Bon j'ai toujours une réserve cachée de pièce de monnaie je racle le fond de caisse miracle il y a ce qu'il faut. Je vais payer. Ouf enfin :-o
Je vais brancher mon jet et là 2 eme drame bouchon à la place du robinet :-|
Bah oui ça pissait souvent donc c'est supprimé, je me dit pas le temps va chercher dans la caisse plomberie des raccord et magne toi car ton condenseur t'attend . J'ouvre le raccord je m'en fou partout , je vis ma vanne 1/4 de tour, je suis trempé mais heureux :b
J'assemble tout je me dépêche dans les escaliers et là je rate une marche, et hop le tibia , pas le temps court fainéant.
J'ouvre enfin le pistolet , l'air sort l'eau arrive c'est bon j'y suis.
D'un seul coup plus d'eau :-o. Mon raccord s'est défait dans la descente de toit 8-)
Bon c'est pas assez propre faut donc remettre ça en place .
J'y vais , et là le magasinier me dit, c'est a vous ce tuyau? Bah oui c'est pas aux oiseaux :b , je lài poussé ça gênait pour le passage +1
Bon zen on continu.
Condenseur propre , je me dit tant que j'y suis je vais avancer l'entretien et contrôler l'ensemble, je monte les manos, enfin la boîte et dedans il y a en temps normal la molette la réglette le cliquet de vanne des raccords, enfin tout pour être heureux, sauf qu'arrivée sur le toit manque le cliquet je suis maniac j'aime pas me galèrer à la molette et tout abimé, allé redescend .
Entre temps la cf regul le groupe s'arrête , et j'entend un bruit que j'aime pas du tout , un petit pshit continu, je me dit c'est sûrement autre chose, mais je me dit aussi dommage de passer à côté si c'est bien une fuite.
Tuyau liquide deshy fuyant :-. Bon gars t'es bon pour le chalumeau franchement pas envie, mais pas envie non plus de revenir, client loin et accès galère. Bon allé chalumeau sur le toit, une grosse suée et enfin à proximité . La crotte pas de briquet, allé descend l'artiste.
Bon enfin tout est en place , je ferme le départ liquide je soude . Je me dit la pompe à vide sur le toit la zut , je vais dérouler tous mes flexibles, et ce coup ci tous va bien je tire au vide .
Je contrôle la charge après remise en service il en manque bien donc faut recharger.
Je continu plutard , faut que je sorte,la suite est encore plus valable.