J'ai ete appelle hier car un frigoriste a change un ventilateur tres bruyant au moment de partir il oublie de rebranche le ventilo du condenseur
3h apres toujours pas de froid
le client m'appelle mais ne savais pas que je reparait ces machines de froid
aux 1er symptome je pense que c'est le compresseur car il fait klic
et il est chaud
je part de chez moi avec 2 compresseurs car souvent quand c'est loin de chez moi il arrive un pb
je change la compresseur je met le neuf et lui aussi klixonne j'emploie la maniere un peu plus forte boum ça disjoncte heureusement que j'en avais pris un 2eme
devinez un peu ce qui m'est arrive
En froid 1+1 de temps en temps ne font pas 2
freeye
Salut
tu as vu passé des cloches????
plouf
Frigorie
excusez moi bonsoir tous le monde
j'ai vu passe en 2h 3 cloches
une bloqueè l'autre en court circuit et la 3eme qui roulait
En froid 1+1 de temps en temps ne font pas 2
detente
salut frigorie
c'est quoi la maniere un peut plus forte,?? :#
Lukycold
Citation : detente
salut frigorie
c'est quoi la maniere un peut plus forte,?? :#
Milles victoires sur mille ennemis ne valent pas une seule victoire sur soi-même. (Précepte de Bouddha )
moi je dirais shunt du klixon!!!
Milles victoires sur mille ennemis ne valent pas une seule victoire sur soi-même. (Précepte de Bouddha )
Lukycold
Pas de contrôle général avant? Pas glop pas glop
Les prises de température? Pas glop pas glop
Mise en place des manomètres ? Pas glop pas glop
Reprendre tout cela dans les règles de l'art: Glop glop
Milles victoires sur mille ennemis ne valent pas une seule victoire sur soi-même. (Précepte de Bouddha )
Lukycold
Ca sentirai pas le poisson d'avril ton truc?
Milles victoires sur mille ennemis ne valent pas une seule victoire sur soi-même. (Précepte de Bouddha )
xavierc
Citation : Lukycold
Ca sentirai pas le poisson d'avril ton truc?
Désormais, tout le monde connait tout, mais personne ne sait plus rien faire
Bonjour,
Cela t'est déja arrivé de partir en dépannage avec 2 compresseurs neufs sous le bras ??? :-o
Déjà dès le départ,ça sent plus le sketch qu'un récit de dépannage :-D
Xavier
Frigorie
bonjour poisson d'avril non
compresseur Caj 4461
le compresseur tourne 2secondes et klixonne j'ai pense au condensateur de demarrage
j'ai mis un tournevis entre le demarrage et le permanent le compresseur n'est pas sous pression donc il aurait demarre de
suite et la court circuit
La réponse est la: