bonjour un manque de gaz sans ouvrir difficile HP 8 BARS BP 0.5 BARS un manque de gaz les pressions se seraient egalisees plus ou moins vite, un bloc de glace dans le tuyaux d'aspi non, pour info pas de bouteille anti coup de liquide ni piege a huile
J'avais pense a un flash gaz je coupe les ventilo du condenseur j'enclenche le BP
je laisse tourner quelques minutes rien ne monte en presssion
la solution de netsu est la plus credible mais deux electrovannes auraient pu etre la panne idéale 2 ça fait beaucoup le deshy est a exclure
il y a 6 metres de tuyaux impeccable dans le voyant du compresseur apres 10mn d'arret l'huile etait vraiment au bon niveau un tuyaux abime oui mais au bout de10mn rien toujours bloque
l'instalation tournait est s'est arrettee d'un seul coup
Etant sur d'un bouchon de glace mais pas dans le detendeur je chauffe le distributeur de liquide au bruit j'ai de suite compris
J'ai extrait 15kg de gaz, chauffe mon evapo a plus de 50° ainsi que le compresseur ,tirage au vide en bp et hp
durant 2h avec deux belles pompes a vide un deshy a fort taux de déssication j'ai remis en route j'ai coupe les ventilos d'evapo pour faire descendre l'evaporation tres bas faire bien givre les tuyaux d'aspiration j'ai remis en route les ventilos d'evapo et le bruit du compresseur a change j'étais content le gaz chaud impecc
pour glacer un distributeur de liquide
sur un evapo de 12kw?? ma charge en gaz etait bonne un pressostat qui coupe a plus 0.5 bars
Peut etre quelqu'un avec une seringue aurait injecte de l'eau dans le circuit?
Moi je l'ai deja fait
pour 150€ que l'on me devait la secretaire
a relance et le client a répondu que pour 150€ le recourt couterai plus cher donc il ne payerais pas
je suis retourne pour un control sans etre au courant ma seringue dans la poche 5cl d'eau on fait l'affaire et il ne m'a jamais rappelle
frigopathe sans plaisanter avec plus de 10000 depannages on croit tous savoir tous avoir vu
ce probleme est il deja arrive a quelqu'un
le client n'a rien perdu il m'a fallut
environ 7 heures
pour quelques jours sous haute surveillance dans un mois remplacement
deshy
L'eau l'humidite est la pire cochonerie
pour un circuit frigorifique
En froid 1+1 de temps en temps ne font pas 2