je vais faire court.
j'ai changé il y a peu de temps mes manos HP et BP.
Aujourd'hui sur un groupe ciat LX2800, suppression d'une batterie sur le condenseur car fuite irréparable.
En sortie usine le groupe à 63kg de R407c par circuit, donc sur ce circuit charge au S/R car il manque 16% de puissance de condensation.
Je passe tous les détails.........
Pour m'apercevoir que mon mano HP BLONDEL tous neufs est mal gradué de 7 degrés supplémentaires.
Alors vérifiez bien votre matos
Tant que tu as mal, que tu souffres, ou que tu te poses des questions...c'est que tu as encore envie.