Bonjour

Aujourd'hui je suis intervenu sur une installation de traitement de l'air.Le client me dit que le compresseur [mouline]...et ne s'arrete jamais.
Je pense à priori au gaz et décide de controler la charge.La plaque constucteur indique 2,3KG et j'en retire 6.050KG.
Le compresseur est un triphasé et il fonctionne sur deux phases , un des contacts du relais de puissance est défectueux.
J'ai refais une charge correcte et changé le relais.
L' installation fonctionne mais pour combien de temps...?


Celà amène des réflexions sur la compétence de certains pseudos professionnels...Qui ont shunté la sécurité HP en sus


:-|
Lefrigoristedu83 Lefrigoristedu83icon_post
Elle est de quel année ta CTA, c'est quoi ton réfrigérant et la marque de ton compresseur? À mon avis il risque de vivre encore tres longtemp car su il a tenu si longtemps sur 2 phases sans claqué malgré les pseudo technicien qui l 'on bricole avant.
Le froid n'existe pas, c'est juste une absence de chaleur !!
spv49 spv49icon_post
Ce qui est étonnant, c'est le relais thermique ou bien le GV n'ont pas disjonctés
TINOU TINOUicon_post
Bonsoir
Le plus étonnant c'est de retirer 6kg de réfrigérant dans un circuit censé en avoir 2.3Kg
Non ????
Le savoir ne vaut que s'il est partagé par tous
Pierre56 Pierre56icon_post
J'ai eu un compresseur qui a fonctionné sur 2 phases, la troisième passais par la terre ( régime IT) .
Il a fallu 2 mois pour déclencher le contrôleur d’isolement et remédier a la situation. 5 ans après le compresseur fonctionne toujours.
frigomix frigomixicon_post
Bonjour

Imaginez que toute la régulation d'origine est été soit supprimée, soit ramenée sur 2 fils et commandée par un simple interrupteur.
La bécane a 20 ans.
Le compesseur est Français. Pas de pub...
Avec une bonne pompe de retraitement je pense qu'il est possible de mettre les 6kg de gaz

Salut