Salut la communauté,
Gros problème sur une PAC Froid Commercial (50kW) : j'ai le capteur de pression HP qui est devenu complètement fou après la remise en eau du circuit hydraulique. J'avais dû tout vidanger à cause d'une fuite sur le circuit d'appoint qui a nécessité une urgence en plomberie la semaine dernière (merci au passage au
Plombier Namur 24h/24). Depuis le remplissage, j'ai une variation de pression de 10 bars sur le manomètre en moins de 5 min, même avec un compresseur stable. Est-ce que l'entrée d'air (malgré la purge) peut détériorer la lecture de la sonde à ce point ? Ou est-ce que ce genre de dépannage hydraulique est connu pour flinguer la sonde électronique ?
Message édité par : SamuelY / 04-12-2025 18:44