Les Frigoristes

Herosysteme

[Visiteur - Votre compte]

Index du forum »»  Pour parler de tout »» petite devinette

petite devinette#5029

5Contributeur(s)
adelclimatisationmarscedric29dussLukycold
7 Modérateur(s)
Adrienadelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
adelclimatisation adelclimatisationicon_post
re
dans ton dernier poste tu es givré :-D :-D . et les pression ;-)
y a rien qui vous choque???
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"

re les valve il s est pris sur celle qui sont a l exterieur du VRF. il faut ce dire que c est certainement un debutant.et a mon avis certaines choses qui vous semblerons logiques et banales,ne lui ont pas saute aux yeux.
cordialement

Message édité par : adelclimatisation / 07-07-2012 22:31

mars marsicon_post
pas de probleme de ventil exterieure( sonde batterie HS ,ventilo HS, capteur pression qui devit)


Si ça givre sur L'UI il y a un probleme d'échange, tu nous donne l'indice sur le détendeur extérieur, donc je dirai qu'il déraille soit completement fermé ( bp très basse) soit ouvert à bloc et là gavage évapo, prise en glace et retour de liquide au cp qui grogne

mars marsicon_post
Quand il a vu le petit tube et le gros il s'est dit aspi et liquide hp alors qu'on est déjà détendu en sortie groupe exterieur, et étant donnée le givre sur l'echangeur intérieur le retour est aussi bas.


adelclimatisation adelclimatisationicon_post
re
oui je donne l info de l emplacement du detendeur,pour vous mettre sur la piste qui lui fait croire que ca HP est negative.meme si tu n avait casiment plus de ff tu n aura pas une tel hp ;-) .
le detendeur n a rien.et fonctionne plus tot bien.
cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"
cedric29 cedric29icon_post
mouais pareil que mars ,il a comparé le circuit a une installation standard non reversible

Message édité par : cedric29 / 07-07-2012 22:36



Message édité par : cedric29 / 07-07-2012 22:37

adelclimatisation adelclimatisationicon_post
re
oui,c est ca.il pense prendre la hp mais c est la ligne apres detendeur. donc il pense que c est un manque de charge.
une partie est resolu reste le pourquoi du givre????
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"

je dirai meme que sur le coup il confond la vrais bp et la ligne liquide/vapeur. car en realité il a -17 sur la ligne melage liquide vapeures et -37 sur la bp.
cordialement

Message édité par : adelclimatisation / 07-07-2012 22:41

mars marsicon_post
Si l'échangeur intérieur givre c'est soit que le degivrage ne se fait pas correctement soit le détendeur fuit dans le sens ou il devrait se fermer à fond une fois la consigne atteinte mais il reste un peu ouvert et gorge l'echangeur de liquide qui revient sur le cp qui grogne.



Message édité par : mars / 07-07-2012 22:42

adelclimatisation adelclimatisationicon_post
re
non,le detendeur n a aucun souci il fonctionne tres bien,les capteures fonctionnent aussi.disons que le ventilateur interieur ne tourne pas.mais ce n est pas du a un defaut du ventilo.
c est un peu con et vicieux a la fois.
cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"
mars marsicon_post
une logique à LG?

si la batterie n'atteind pas une température , pas de declenchement ventil , et vu que c'est ce systeme qui fonctionne pas ça demarre pas.



duss dussicon_post
boNSOIR

Vanne liquide mal ouverte?
Doué en tout, Bon à rien!