bonsoir à tous ,

j'ai une petite question,

je suis intervenu sur un split dans une usine qui fait l'aluminium.le probleme c'est qu'il fait super chaud .Mon unité de condensation se trouve dans l'usine ce qui n'arrange pas l'histoire. Quand je suis intervenu sur l'unité il faisait 30°C au sol et 40 °C a l'aspiration du condenseur (a +- 3 mètres) pas de problème l'unité fonctionnais parfaitement .

Les opérateurs m'ont signalé qu'il pouvait faire jusqu’à 45 °C au sol (+de 50 je pense a 3 mètres) donc la clim ne fonctionne plus (hp)

J'ai signalé le problème au client . Je lui ai conseillé soit de mettre une clim tropicalisé soit un groupe frigo avec le condenseur surdimensionné (comme ailleurs dans l'usine )

Le client a envoyé un mail a ma société pour voir si c'était possible d'en avoir.Ma société a fait passé le message a tout les techniciens qu'en europe il n'est pas possible de se fournir en clim tropicalisé .

Est-ce VRAI ? je n'y croit pas trop
Si oui connaissez-vous un Fournisseur ?

Merci d'avance



quand l'ane n'avance pas
le singe recule
Adrien Adrienicon_post
Est ce qu'une bonne extraction ne suffirait pas ?
Je l'ai déjà fais dans une réserve d'un hyper et le résultat était pas mal.
g01d83rg g01d83rgicon_post
le condenseur se trouve sur la cabine qui se trouve dans l'usine . le toit est a plus de 10 mètres .
je pense que l’installation d'une extraction coutera plus chere qu'un remplacement de l'installation
quand l'ane n'avance pas
le singe recule
vercorcris vercorcrisicon_post
une clim tropique
normalement sa se trouve ces le prix
dakin carrier etc..

prend un multi split un seul circuit une unité intérieure don sa te ferra un plus grand condenseur

tu peux pas mètre un group a eau il doit bien avoir de l eau industrielle?
monteur dépanneur frigoriste ( MDF limoge afpa)
chouchen56 chouchen56icon_post
Salut .

j'avais éxactement le même problème chez RENAULT, la plupart du temps on changeait le moteur du ventilo condenseur pour gagner en débit d'air, des fois c'était carrément un ventilateur sur grille .

sinon ils avaient un réseau d'eau industrielle, donc on remplaçais le groupe de condensation par un modèle a eau.

La tropicalisation c'est juste 20% de condenseur en plus tu sais, desfois (et pas sur de la clim )y a aussi un bobinage renforcé des moteurs ventilateurs et compresseur mais c'est tout :-)

bon courage
bah c'est ça aussi !!!!
mars marsicon_post
Citation : vercorcris
prend un multi split un seul circuit une unité intérieure don sa te ferra un plus grand condenseur

tu peux pas mètre un group a eau il doit bien avoir de l eau industrielle?

 

Sauf que beaucoup de multi split ne tolere pas une seule UI mini 2
en général.

Message édité par : mars / 29-05-2012 20:13



Message édité par : mars / 29-05-2012 20:14

xavierc xaviercicon_post
Citation : g01d83rg 

bonsoir à tous ,

j'ai une petite question,

je suis intervenu sur un split dans une usine qui fait l'aluminium.le probleme c'est qu'il fait super chaud .Mon unité de condensation se trouve dans l'usine ce qui n'arrange pas l'histoire. Quand je suis intervenu sur l'unité il faisait 30°C au sol et 40 °C a l'aspiration du condenseur (a +- 3 mètres) pas de problème l'unité fonctionnais parfaitement .

Les opérateurs m'ont signalé qu'il pouvait faire jusqu’à 45 °C au sol (+de 50 je pense a 3 mètres) donc la clim ne fonctionne plus (hp)

J'ai signalé le problème au client . Je lui ai conseillé soit de mettre une clim tropicalisé soit un groupe frigo avec le condenseur surdimensionné (comme ailleurs dans l'usine )

Le client a envoyé un mail a ma société pour voir si c'était possible d'en avoir.Ma société a fait passé le message a tout les techniciens qu'en europe il n'est pas possible de se fournir en clim tropicalisé .

Est-ce VRAI ? je n'y croit pas trop
Si oui connaissez-vous un Fournisseur ?

Merci d'avance




Désormais, tout le monde connait tout, mais personne ne sait plus rien faire
 

Bonjour,
Si dans ta société, il ne peuvent pas acheter de clim "tropicalisé", dis leur de changer de métier :-|
Dans toutes les fonderies, aciéries , industrie en général, les postes de travail sont climatisés, difficile de dire a un conducteur de ligne :'Ouai 50 °c en ambiance 8h / jour, tu vas t'habituer" :paf :paf :paf
Il a surement plusieurs fabricants de clim industriels pour travailler dans ces conditions particulières (d'ailleurs ce n'est plus de la tropicalisation, mais bien de la clim industrielle ) .
Je connais KUTHE SAS 57 Metz, qui maitrise ce genre de produit. ;-)
Xavier
PS: déjà si le groupe n'était pas installé a l'intérieur du bâtiment ... :-o
PS2: pour ton info ce genre de produit n'est plus du tout dans la même grille tarifaire; c'est 5 a 10 fois plus couteux, mais tient la route et dure beaucoup plus longtemps ... :-P

Désormais, tout le monde connait tout, mais personne ne sait plus rien faire
vercorcris vercorcrisicon_post
pour mars
quant tu a un bit split ou in triple
est tu mes 1 seul en route ou il a pas de demande de froid elle marche bien la clim
monteur dépanneur frigoriste ( MDF limoge afpa)
mars marsicon_post
oui sauf que techniquement ta clim est branchée et qu'elle est reconnue par ton groupe.

Le cas échéant tu as un multi split et tu lui mets qu'une seule unité dessu ça marche pas, en tous cas chez Daikin, Mitshu et hitachi et Airwell car on a eu le cas et c'était pas possible.

Peut etre que d'autre marque oui mais je connais pas.

Ou bien peut etre qu'il est possible de brabcher quelque chose pour faire croire à une présence mais là c'est une supposition.

g01d83rg g01d83rgicon_post
hello a tous

pour ce qui est de l'eau c'est tout simplement impossible car aluminium (je vous dit pas la galere pour le nettoyage des condenseurs dans l'usine et les fines poussieres qui restent bien dans le nez ... et ailleurs ... :-) )

je vais voir pour kuthe , merci xavierc
merci pour le renseignement
quand l'ane n'avance pas
le singe recule


Message édité par : g01d83rg / 29-05-2012 23:21