Dans l'entreprise où vous êtes,avez vous une équipe qui ne fait que du monitoring la nuit (22h/07h)c'est à dire ,cette équipe effectue toutes les connexions à distance,ainsi les techniciens d'astreintes ne sortent que si nécessaire!J'aimerais avoir votre avis à ce sujet.Es-ce vraiment indispensable?;..les techniciens d'astreintes sont ils satisfaits de ce systeme?
Pour ma part,à l'époque,je me réveillais toutes les minutes pour faire des connexions,et le matin je suis cassé, meme si je n'etais pas sorti.J'attend vos expériences
.Merci
dmarco dmarcoicon_post
Bonsoir,

Tout dépend du système de surveillance employé!

D'expérience, j'ai connu un système qui fonctionnait par minitel qui était bien plus limité que les systèmes actuels.
Tu pouvais te connecter à distance au site, prendre connaissance des principaux paramètres, prendre connaissance qu'un défaut était bien en cours ... mais pour acquitter ce défaut, il fallait te rendre sur le site en personne! Bref, ce système ne nous avancait pas ....

A ce jour, les systèmes ont évolué ( enfin, pour ceux qui ont investi dans les mises à jour de ces matériels ), et tu as accès à quasiment tout à distance. Selon les symptômes et que tu te rends compte que c'est ( par exemple ) une prise en glace .... tu peux tout à fait intervenir à distance.

Après, c'est au technicien de voir s'il préfère passer la nuit en " jouant " à distance avec l'evm et passer la nuit en ( marche/arrets )... ou se rendre directement sur le site et règler ce problème en 1h chrono à l'aide de quelques seaux d'eau bouillante!
La deuxième solution présentant ( aussi ) l'avantage de retourner se coucher plus rapidement ... puisque le problème serait règlé.

A savoir que, selon le contrat que ton entreprise a avec les supermarchés, il y a ( aussi ) le problème de la " casse " que l'épicier essaiera toujours de mettre sur le compte du frigolo d'astreinte! Et ca chiffre vite.... sauf, si tu peux apporter la preuve que tu as fait le nécessaire dans les délais impartis.

L'informatisation de la gestion des températures et l'heure de la demande d'intervention sont très utiles et servent de " juge de paix " dans ce cas là.
Ces systèmes informatisés arrangent bien les exploitants, car la loi les oblige à garder une trace des courbes de températures sur un certain terme ( ils économisent les anciens disques, qu'ils fallait remplacer tous les jours/semaine, et leur épargne la corvée de devoir archiver ces disques ) ... mais la loi ne les contraint pas à avoir des systèmes très perfectionnés à distance. Bref, des systèmes obsolètes sont encore en service et attendent le bon-vouloir de l'exploitant pour être remis au goût du jour.

@+
mars marsicon_post
Bonjour, dans notre branche froid co et industriel de type alimentaire , je trouve cela excessif.
Un entretien bien mené , des techniciens rigoureux sur site en journee ça suffit m
En plus quand tu surveilles tu n'agiras jamais sur une prise en glaçe , et si ta sonde est hors plage , faudra bien la changer.
Apres il existe le monde industriel hyper pointu, le froid dans les espaces de semi conducteur , le zero poussière réel , là je dit pas .
Une chose est sur meme les satellites fusée et ou autres systeme hyper pointue ont besoin de maintenance et malgré cela tombe en panne .
C'est aussi une question d'enjeu , j'ai une installation qui ne doit jamais tombée en panne , elle est donc doublée en fonctionnement .
Je passerai pas ma nuit à surveiller une vitrine fromage pour moins de 4000€ par mois .
jesors mototo

adelclimatisation adelclimatisationicon_post
salut et bonne journee a tous .
si j'ai bien compris il y a un gars qui est d'astreinte et parallelement un aute qui fait une surveillance a distance et c'est ce dernier qui declenche l'astrainte ou pas .c'est ca ?
dans le domaine du froid je ne peu pas me prononcer car j'en fait pas ( tres peu)mais dans le domaine du cvc c'est un excellent outils .
la boite ou je bosse les remontée d'alarme ( ou d'appel en astreinte ) se font via un centre de gestion national ,ce centre rentre en contacte avec le tech d'astreinte de la ville X Z OU Y . lorsque le client est relié et qu on a les acces a ca GTC je trouve le systeme tres apreciable car pas mal de pannes peuvent etre resolues a distance en jouant sur tel ou tel,parametre .
ou eventuellement basculer sur le secour en cas de besoin etc .en tous cas il permet sauvant de ne pas sortir chez le client et de faire le necessaire a distance .
mais si tu doit passer ta nuit a faire juste de la surveillance ,et que le lendemain tu doit aller bossé , la il faut pas deconner non plus.
dans ma boite , si un tech sort d'astreinte la nuit ,il ne reprendra le boulot que 11H00 plus tard ( sauf si d'autre appel en astreinte).
normalement si tu passe de 22H a 7H ton temps a surveiller tu ne devrais pas reprendre le boulot le lendemain .
cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"
dmarco dmarcoicon_post
Bonjour Adelclimatisation,

Le principe est le même en froid commercial!
Personne ne passe ( généralement ) la nuit à surveiller un gms! La procédure est automatisée...
L'ordi sur le site enregistre tous les paramètres et l'envoi d'un signal vers la société de surveillance est temporisé. Les règlages essentiels ont une plage de " fonctionnement normal " ... et, une fois sorti de cette plage, le cas est horodaté ... ce qui permet à la minuterie de commencer à travailler. Si le reglagerevient dans cette plage dans les délais tout va bien, si le problème persiste un signal est envoyé au prestataire extérieur ( par exemple Siemens Télésurveillance, Artel ... ou n'importe quel prestataire ).
Les défauts transmis peuvent être de différentes natures, de l'alarme intrusion, alarme incendie, défaut froid ... ou n'importe quoi d'autre ). Et c'est ce prestataire qui a des consignes pour diffuser ce défaut auprès de l'intervenant concerné ... ce sera le gestionnaire du site et la Police, l'intervenant du froid des rondiers ... en fonction des besoins.

Et donc, comme dans ton cas, en fonction de la situation géographique du site, ils appellent les intervenants qui connaissent les lieux ( généralement ceux qui interviennent en semaine sur ce site ).

En tant que technicien, nous n'avons donc PAS besoin d'être scotchés au site en permanence! En cas de besoins, ils vous appelleront, au moment nécessaire.

Je signale tout de même à notre ami BlackManifold que les astreintes ne sont pas comptées comme des heures de " travail effectif "!
Tu dois rester " joignable " et à la " disposition de l'entreprise " durant ces heures .... mais absolument pas en permanence devant l'ordi à passer des heures ( peut-être ) pour rien!!
Seules tes heures de sorties, justifiées par un appel du centre de surveillance seront comptées comme des heures de travail ( et donc rémunérées )!!
Le reste du temps, tu peux regarder la tv, remplir tes besoins familiaux ou dormir ... c'est toi qui voit!! La prime d'astreinte ne bougera pas pour autant!!

@+
Motiok Motiokicon_post
Citation : blackManifold 
Es-ce vraiment indispensable?;..les techniciens d'astreintes sont ils satisfaits de ce systeme?


lol ?

Je connais pas beaucoup de personnes qui aiment monter des astreintes et encore moins qui vont ensuite aller bosser la journée, perso j'en fais partis et c'est pas top.

Pour le froid indus tu as rarement des systèmes de supervision a distance vu que les clients industriels ont déjà des techniciens sur place qui sont soit 24h/24h sur site (3x8hrs) soit au moins quelqu'un qui se déplace sur site et avec qui tu peux parler un peu technique (pas tous hélas...) sans compter les clients qui sont sur des sites industriels où il est même pas question qu'une société extérieure puisse avoir un accès internet a leur process^^

La supervision distance ça aide la journée quand tu te demande s'il faut intervenir ou pas, quand tu as 2-3 heures de route style une patinoire en pleine montagne, mais dans tout les cas c'est le client qui t'appelle et pas la machine sinon tu t'en sortirai plus. On est pas payé a regarder des sondes faire -21, -20.5, -20, -20.5, -21°C ...etc

Le froid co je connais pas peut-être que les connections distance sont plus répandue...

Oublie pas que l'astreinte a été inventé pour couvrir le manque de technique et de responsabilité des clients c'est juste fait pour cacher la misère. Alors tu as quelques cas où c'est vraiment utile, style les installes ammoniac ou les grosses quantités de fréon, mais 90% du temps c'est juste pour empêcher de faire perdre de l'argent a un client ou de prendre la responsabilité de cette perte a sa place...

Tu demanderai a quelqu'un s'il voulait se tuer la santé jour et nuit 24h/24 pour sauver le porte monnaie de clients qui prennent même pas la peine de regarder comment leur machines fonctionnent sous prétexte qu'ils payent un contrat a une boite pour réfléchir a leur place ?

L'esclavagisme a été abolie que je sache...

a+

Commencer a réfléchir, c'est désobéir.

Soyons pas si dur de la feuille :D
https://www.youtube.com/watch?v=xgLVLjYALvE
blackManifold blackManifoldicon_post
Bonjour à tous et merci pour vos temoignages..Dans la boite où je suis, 90%de nos clients sont des GMS, et la plupart sont connectés soit par un simple modem, soit par internet pour les plus evolués.l'avantage c'est qu'on peut bidouiller les alarmes temperatures, en attendant une intervention pour le lendemain.
Et c'est appreciable quand le client est à 1h30 de route et qu'il est 2h du matin! Une alarme à -15ºc peut etre modifiéé à -12ºc.
On peut aussi inhiber un defaut fréon, ou un defaut compresseur..tout celà bien sur apres controle des parametres des temperatures des postes.
Il est vrai que c'est stressant!je me rappelle qu'au tout debut j'avais toujours le telephone d'astreinte avec moi...meme pour aller aux chiottes!!! De peur de rater un appel , mais apres j'ai appris à oublier ce telephone..des fois je vais a des concerts....au cinema.. au restaurant en mettant le vibreur!il m'est arrivé plusieurs fois d'oublier le telephone dans le fourgon..et de me reveiller en panique le matin!...bref je trouve que c'est vraiment une avancee dans le metier du frigoriste
dmarco dmarcoicon_post
Bonsoir,

Citation : blackManifoldEt c'est appreciable quand le client est à 1h30 de route et qu'il est 2h du matin! Une alarme à -15ºc peut etre modifiéé à -12ºc.
On peut aussi inhiber un defaut fréon, ou un defaut compresseur..tout celà bien sur apres controle des parametres des temperatures des postes ... bref je trouve que c'est vraiment une avancee dans le metier du frigoriste 

En voilà un ... qui ne fait pas " dans la dentelle "!! fortich :-| et qui l'affiche noir sur blanc.

Tant que ca fonctionne pour toi comme ca, c'est LA bonne preuve que ton chef ne suit pas correctement ses dossiers, mais un jour ou l'autre, toutes ces magouilles te vaudront une procédure de licenciement en bonne et dûe forme!!

L'alarme à -15°C est un grand classique, mais à -12°C ... tous les produits sont entrain de décongeler, et donc devenir " impropres à la consommation "! Le jour où le GMS se rendra compte de tes magouilles, ils enverront la facture globale à ton patron ( qui lui, se couvrira en te virant, et estime-toi heureux si ce n'est pas pire )!

-18°C, c'est un minimum pour éviter la prolifèration bactérienne! C'est d'ailleurs pour cela ( et de ton temps de route pour être sur place ) qu(une bonne partie des GMS demandent maintenant du -22°C :b

Selon toi, qui sera responsable s'il est reconnu que tes magouilles auront intoxiqué quelqu'un? ... ( ou pire ) ... un client décédé après avoir consommé cette marchandise? Un client mort, ca ne fait pas vraiment une bonne publicité pour un GMS, d'après toi ... sur qui cela va-t-il retomber?

Allez flemmard, arrêtes de tripotter ces alarmes ... et fais le boulot pour lequel tu es finalement payé.

@+

blackManifold blackManifoldicon_post
oui tu a peut etre raisons...sur certains points :=!,mais c'est dejà arrivé qu'un client demande une alarme à -22°c,et ça a duré 1 semaine...il a faillit peter les plombs à cause des alarmes intempestives à -20°C,....-21°c....-18°c...avec une tempo de 30mn !
plusieurs fois on a eu des installations qui ont disjonctées toute la journée,et que le client ne s'en est aperçu qu'avant la fermeture du magasin,alors qu'il ya bien eu une alarme qui est sortie!Bien sur ça ne justifie pas nos pratiques,mais ça fais reflechir !Combien de fois on a des clients qui nous disent "...bon, tant qu'il ya le moins devant le chiffre ça peut attendre;.."
dmarco dmarcoicon_post
Bonsoir,

Citation : blackManifold oui tu a peut etre raisons...sur certains points :=!,mais c'est dejà arrivé qu'un client demande une alarme à -22°c,et ça a duré 1 semaine...il a faillit peter les plombs à cause des alarmes intempestives à -20°C,....-21°c....-18°c...avec une tempo de 30mn!
Et alors?
vous dites vous-même que " c'est le client qui a demandé cette alarme ", comme ca ( au moins ), il se rend compte de la difficulté de conserver le froid "dans les limites", mais peut-être aussi que c'est SON organisation interne qui est à revoir!!
Evidemment, si tout le monde réduisait au minimum le temps d'ouverture des portes de cf, ca se saurait!! Il est tellement plus facile de paire poser un rideau lanière en se disant que cela aura le même effet que de fermer la porte!!
A ce moment-là, rien ne vous interdit de lui ouvrir les yeux.

Citation : blackManifold plusieurs fois on a eu des installations qui ont disjonctées toute la journée, et que le client ne s'en est aperçu qu'avant la fermeture du magasin, alors qu'il ya bien eu une alarme qui est sortie! Bien sur ça ne justifie pas nos pratiques, mais ça fais reflechir !
Faire réfléchir, c'est bien, mais encore faut-il savoir .... QUI se remet en question avec ces "réflexions"!! Vous?? ... ou le commerçant??

Si l'alarme est présente ( et donc horodatée et enregistrée ) à la fermeture du magasin, il lui sera difficile de demander une quelconque indemnisation puisque l'installation est sensée être sous SA garde durant les heures d'ouverture du magasin!! Preuve de plus que le personnel ne fait pas son travail de surveillance.

A votre avis, comment font-ils aux USA? Là où les supermarchés sont régulièrement ouverts 24h/24 ( et donc, pas d'excuses de " ne voir ces détails " qu'au moment de la fermeture du magasin )!! :b

Citation : blackManifold Combien de fois on a des clients qui nous disent "...bon, tant qu'il ya le moins devant le chiffre ça peut attendre ..."
fortich fortich ... Euhhh, ils sont dans quel coin vos clients? Histoire que nous évitions d'aller nous intoxiquer en faisant nos courses alimentaires chez eux ... :b
Visiblement, la chaîne du froid est une notion absente de leur vocabulaire.

@+