Bonjour,
une personne ma fait part de son inquiétude par rapport au cable d'alimentation que son patron a passé (5x35mm2 sur 80m) par rapport a l'installation d'une chambre froide négative, je vous plante le décors en partie
2 compresseurs = 2x96Amp
2 évapos = Deg: 12,50 Kw
1 condenseur (2 a 3 ventilos) = reférence ???? 2 ou 3 ventilos maxi 12Amp totale
cordon chaufant porte, cordon d évacuatuion des condensats, soupape de décompression ???
éclairage = 10 fluos de 2x36w prévus sur une autre alimentation
porte vitrée = ??? parait il prévu sur une autre alimentation
évapo GHF 045.2J/37-ENW50
http://www.ecr-belgium.be/fr/catalog/evaporateurs/guntner/evaporateurs/guntner-ghf-evaporateurs-plafonniers-version-avec-degivrage-electrique
compresseur bitzer 6fe-50-40p
http://www.actrol.com.au//Global/Assets/Brochures/250-Bitzer-Ecoline-SemiHermetic-Compressor-Brochure-kp-104-2.pdf
D'après vous ce cable n'est il un peu petit en section ? car d'après moi on dimmensionne un cable en fontion de la longueur et de la plus grosse demande en condition défavorable c'est à dire l'été pour nous (Int. max ) en regardant ces abaques ce serait plutôt du 90 voir du 120 mm2 pour du cuivre mais bon peut-être suis je totalement dans l'erreur.
http://www.sonomix.ch/Fichiers/Abaque_sections_cable_triphase-18.pdf
http://www.yesss-fr.com/calcul-longueur-cable.php