Bonjour,
une personne ma fait part de son inquiétude par rapport au cable d'alimentation que son patron a passé (5x35mm2 sur 80m) par rapport a l'installation d'une chambre froide négative, je vous plante le décors en partie
2 compresseurs = 2x96Amp
2 évapos = Deg: 12,50 Kw
1 condenseur (2 a 3 ventilos) = reférence ???? 2 ou 3 ventilos maxi 12Amp totale
cordon chaufant porte, cordon d évacuatuion des condensats, soupape de décompression ???
éclairage = 10 fluos de 2x36w prévus sur une autre alimentation
porte vitrée = ??? parait il prévu sur une autre alimentation

évapo GHF 045.2J/37-ENW50
http://www.ecr-belgium.be/fr/catalog/evaporateurs/guntner/evaporateurs/guntner-ghf-evaporateurs-plafonniers-version-avec-degivrage-electrique

compresseur bitzer 6fe-50-40p
http://www.actrol.com.au//Global/Assets/Brochures/250-Bitzer-Ecoline-SemiHermetic-Compressor-Brochure-kp-104-2.pdf

D'après vous ce cable n'est il un peu petit en section ? car d'après moi on dimmensionne un cable en fontion de la longueur et de la plus grosse demande en condition défavorable c'est à dire l'été pour nous (Int. max ) en regardant ces abaques ce serait plutôt du 90 voir du 120 mm2 pour du cuivre mais bon peut-être suis je totalement dans l'erreur.

http://www.sonomix.ch/Fichiers/Abaque_sections_cable_triphase-18.pdf
http://www.yesss-fr.com/calcul-longueur-cable.php

Aux audacieux sourit la chance !
BA43 BA43icon_post
bonjour
cuivre ou alu ton cable
à coeur vaillant rien d'impossible
BA43 BA43icon_post
salut
si tes 2 compresseurs fonctionnent en m temps tues vraiment trop juste
à coeur vaillant rien d'impossible
frigopathe frigopatheicon_post
salut,

pour tes compresseurs en régime stabilisé -30/45 on a 55 ampéres par compresseur

pour tes résistances on a 14.8 kw par evap soit 22.5 amp par évapos

condenseur 12 amp

reste 10 amp


étant donné que le compresseur ne tourne pas pendant le deg, je ne pense pas qu'il y ait de pb

http://www.volta-electricite.info/articles.php?lng=fr&pg=603

a+
marcel11 marcel11icon_post
Salut
Si les comptes de patries sont bon 110 A pour les cp,12 A pour le condenseur soit 132 A il faut du 95 m2 pour 80 m pour être dans les tolérance du cable voir PDF
frigopathe frigopatheicon_post
Citation : marcel11 

Salut
Si les comptes de patries sont bon 110 A pour les cp,12 A pour le condenseur soit 132 A il faut du 95 m2 pour 80 m pour être dans les tolérance du cable voir PDF 


salut,

sauf erreur de ma part, le tableau du PDF est valable pour du mono 220v
isfcer isfcericon_post
http://www.electric.be/images/infotechniques/1289920456seccables.pdf

Suivant ce document j'ai appliqué la formule en tablant sur 80m de longueur, 230Amp pour l'installation, et une résistivité (0.01786 ohm mm2/m à 20°C pour le cuivre), 5% de baisse de tension.
Pour une intensité de courant donnée S = R x 2L x I /Delta maxU = 0.01786 x (2x80) x 230 * 19 = 34,592 mm2

Je suis un peu scié mais il serais dans les clous !

Aux audacieux sourit la chance !
mars marsicon_post
Bonjour , tu as potentiellement plus de 100 A à passer lors de forte demande après dégivrage ou condenseur sale.
De toute façon il faut prendre le cas le plus défavorable risquant .
J'ai toujours la référence d'un client ou on a tout fait, 16mm2 pour 30 mètres et inominal = 40A.
Donc pour moi c'est trop juste même avec un 2ème.

isfcer isfcericon_post
Salut,
alors c'est pas gagné :# j'ai du louper un épisode foufou

Moeller " courant triphasé / courant connu "
http://www.moeller.fr/schemaselectriques/norm055.html
A = V3x[(lxI)/(%xdelta U)]xcos phi = 1,732x[(80x230)/(57x19)]x0,8 = 23,54mm2

sur un autre site, j'ai le même résultat 25mm2 avec leur outil de calcul
http://entraidelec.com/calcul-section-de-cable.html

Aux audacieux sourit la chance !
Aircofrigo Aircofrigoicon_post
il y a juste un truc,

tu le dis toi même le cos phi a un impact négatif

et toi en ajoutant le cos , tu peux diminuer la section du câble :-D alors que pour une même puissance tu as plus d'ampères :#
et qui dit plus d'A = plus grosse section!

je tire parfois de petite rallonges; et par habitude en 125A tri 400V en moins de 50 mètres je suis en 35² et au delà des 75 mètres sûr au-dessus du 50²....


bon je vais coucher......je vais avoir des rallonges à tirer en Belgique avec l'hiver et son black-out fortich zzz help snif 8-)

à+