Bonjour tout le monde!

J'ai fai une offre pour une chambre froide et deux compoir deux porte avec un groupe à refroidissement à eau perdue et l'architecte me demande de lui donner la consommation d'eau par jour du condenseur à eau, :paf. es que quelqu'un peu il m'aider?

Le groupe est un danfoss SC 15/15g hwg 1510w à -10
Température de condensation 40 degrés

Merci d'avance pour votre aide. :-)
glagla glaglaicon_post
bonsoir a tous

oui bien sûre a condition que tu réponde a ma question...
mon assurance me demande de lui chiffrer ma consommation journalière de gasoil pour ma voiture ...c'est une peugeot :paf :paf
non plus sérieusement, tu crois pas qu'il nous manque des éléments
@+



si tu mets ceux qui brassent de l'air d'un côté ...et ceux qui te pompent de l'autre...tu as la climatisation gratuite
Tchangpiss Tchangpissicon_post
Si je pence bien que j'ai pas tout dit mais je sai pas quel info il vous faut pour calculer ça? Et je sais très bien que ça ne sera qu'une moyenne, c'est parcequ'il doive mètre une pompe de relevage pour tout ce local ou sera le groupe et il faut qu'il la calcule.
frigopathe frigopatheicon_post
salut,

tu vas essayer de repondre à ta question. en regardant le tableau ci joint et en réadaptant la formule pour de l'eau tu devrais trouver quelque chose.

Par contre, 40°C en condensation c'est un peu haut pour de l'eau et 1510 W n'est que la puissance frigo et non la puissance à rejeter

a+ et bon calcul
Tchangpiss Tchangpissicon_post
Merci, je vai regarder tout ça à midi, je vous redit.
adelclimatisation adelclimatisationicon_post
Salut et bonne journee a tous
Si ton installation est deja existante, et vue que je ne suis pas un spécialiste des calculs et formules et compagnie :-(
Je te suggère de mettre en route ton installation, de mettre un tuyau pour reccuperer leau rejetée dans un récipient conséquent et y a plus qu a chronométré sur une periode d une minute par exemple pour savoir quelle conso tu as sur 1minute multiplier par x minute de fonctionnement ...etc.
C est une vielle astuce de vieux roublard qui sert des fois a connaitre plus au moins le debit. A mes debut cela m avait ete suggerer par une hotline pour m assurer du debit d une pompe.
Cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"
detente detenteicon_post
salut,

quel est la référance du condenseur a eau.. :-o
xavierc xaviercicon_post
Citation : Tchangpiss 

Si je pence bien que j'ai pas tout dit mais je sai pas quel info il vous faut pour calculer ça? Et je sais très bien que ça ne sera qu'une moyenne, c'est parcequ'il doive mètre une pompe de relevage pour tout ce local ou sera le groupe et il faut qu'il la calcule.  

Bonjour,
Voir : http://www.carly-sa.fr/carlysoft/documents/fr/CONDOR_V_DOCTEC_12_07_FR.pdf
Mais il n'y a pas besoin de pompe de relevage pour un condenseur a eau :#
A moins qu'il soit placé au 22 ième sous sol :-o +1
Xavier
Tchangpiss Tchangpissicon_post
Le condenseur est un K4 de chez WAEKA.

L'installation n'est pas encore faite c'est pour 2014, alors je peu pas le mesurer.

tout le restaurant est sur une pompe de relevage et l'eau des condenseur y va obligatoirement, je peu pas faire autrement.


mimifrigo mimifrigoicon_post
bonjour

ton installation va consommer environ 150 litres d'eau à l'heure

pour une installation de ce type tu peux compter 18 heures de fonctionnement

ce qui nous donne environ 3 m3 par jour

au prix du m3 cela fait cher mais dans Paris il n'y a souvent pas beaucoup de solutions