bonjour un client m'a demande une chambre froide noire pour se fondre dans le paysage car blanc c'etait trop voyant et en plus il a les chambres a 2m du condenseur
equipe d'un taj 2464z pour le negatif
et d'un NJ9232GS pour le positif
le tous a l'interieur de la chambre froide
avec un condenseur de 2 fois 2k5
demain la suite en cours de montage
Un petit covering 3M carbone sinon c'est à la mode :P
mortdefroid33
Houa!!! c'est une vrai usine à gaz.
J'essaye de comprendre donc tu as deux chambre, une positive et une negative.Le groupe et l'evapo dans chaque chambre et le condenseur sur le dessus de la chambre c'est ça?.Mais tu a 1 ou deux condenseurs, j'ai l'impression qu'il y a deux batteries sur le condenseur noir. une photo de l'ensemble vue de l'exterieur serai bien.
C'est une vanne trois voie sur le groupe?.
Frigorie
bonsoir voila la suite et la fin
le condenseur a la base est un condenseur de 5kw
je l'ai divise en deux
il y a plus de detail sur la chambre
avez vous fait une chambre froide comme celle la?
En 20ans c'est la premiere en noir et sans bruit
Le systeme est tres simple a capillaire un degivrage en inversion de cycle un eliwell id 974 plus qui gere la coupure hp
l'ouverture de porte
c'est moins usine que toutes c'est clim inverter
http://lefroidriendeplusfacile.blog4ever.com/blog/photo-205101.html
En froid 1+1 de temps en temps ne font pas 2
Message édité par : Adrien / 07-06-2013 23:17
xavierc
Bonjour,
C'est un peu dommage de pondre une installation a pannes/ risques : groupes soumis a une humidité importante, corrosion, défauts élec, en cas de fuites: marchandises impropres a la consommation, mélanger Cf et salle des machines ne parait pas très pro :paf.
Fonctionnellement parlant , les besoins de condensations sont très différents, et quand la CF négative va sortir de dégivrage, elle va faire chuter la condensation de la positive :-|
Les condenseurs mixtes ne se font plus depuis longtemps, et surtout en régime différent positif/négatif..
Deux groupes bas niveaux sonores (conforme à la réglementation) posés sur les cF me semble plus simple et moins bricolage jesors
Xavier
g01d83rg
Bonsoir à tous,
Juste une petite question : si le ventilo condenseur viens à cassé ?
Les 2 chambres seront hs ???
Et le condenseur est noir sur un toît noir . mon thermomètre exterieur (a la maison) est noir et souvent j'arrive a plus de 40 °c (en plein soleil et en été). Ca ne dois pas etre top pour la condensation (même si il y a un brassage d'air du au ventilo)
quand l'ane n'avance pas
le singe recule
Frigorie
bonjour pour le ventilo condenseur on en a pas mal en stock mettre des bons condensateurs permanents et des bons
roulement et l'avantage c'est que l'air soufflee est fraiche ce qui accroit sa duréé de vie
la duree de vie depasse largement les dix ans
le caisson sera ferme
nous en avons pas mal qui tournent avec le moteur dedans aucun soucis
En froid 1+1 de temps en temps ne font pas 2
g01d83rg
D'accord avec toi mais ,
Par exemple ça arrive un soir où personne ne fait attention à la température.
Tu te retrouves quand même avec deux chambres en panne (mécanique ou électrique ) .Et si le client ne le remarque que le lendemain tu as 2x a jeter
quand l'ane n'avance pas
le singe recule
Frigorie
bonjour Xavier Zero bruit
le tous va etre ferme il n'y a aucun risque electriquement et dans le temps ça viellira tres bien nous avons fait pour des loueurs et en plus ça bouge
les sylensys et compagnie c'est encore trop bruyant
En froid 1+1 de temps en temps ne font pas 2
fifi
Salut frigorie
J'ai toujours plaisir a voir tes installations qui sortent un peu des sentiers battus.
Par contre pour en revenir au bruit, je trouvais les sylensis très peu bruyant au contraire.
Pourquoi est ce que ca doit être si silencieux ?
Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas