mars marsicon_post
Suite à une visite de l'apav( ou organisme du meme style, ça date de 1 an ), le controleur à fait une inspection générale d'une installation de gms et voulais nous initier au relevé des appareils de controles et de securité des equipements sous pression.


Dans le message que j'ai retenu, il fallait tenir en bon uniforme un classeur qui comportait toutes les protections des appareils sous pressions, ainsi que la référence exacte, la marque, le n0 de serie et la date limite si il y en a .


Pour les soupapes de securités sur les bouteilles il m'a parlé d'une durée de vie de 10 ans et qu'après il fallait les remplacer.

Avez vous déjà en place cette habitude de contrôle, que faites vous et comment?

Pour ma part pour l'instant je ne faits rien, car pas de demande spécifique chez nous. :#

Utilisateur Supprimé Utilisateur Supprimé icon_post
Salut Mars,

j ai une question a te poser, est ce le client qui a fait venir le controleur de l apave ou alors est ce vous qui avez fait la demande ?
mars marsicon_post
bah franchement je sais pas , on m'a dit d'etre présent sur site afin d'accompagner le gars qui venait our controles.

Utilisateur Supprimé Utilisateur Supprimé icon_post
c est les clients qui vont etre contents quand on va leur dire qu il faut tout foutre par terre parce que mossieur de l apave a dit que les réservoirs et autres soupapes n étaient plus dans les clous de la législation...
mars marsicon_post
je veux pas trop m'avancer ,c'est pour ça que je demande des infos à ceux qui sont plus dans la paperasse que moi :b

Parce que la plupart de nos install, y a pas de vanne d'isolement pour les soupapes.

De plus en regardant les bouteilles anti coup de liquide il m'a dit qu'il y en avait pas , et moi je lui est dis que toutes les install de cette dates n'en ont pas, ce sont les constructeurs qui doivent fournir une install aux normes.

mars marsicon_post
Et maintenant les install en sont equipés de ces vannes d'isolements en neuf.

Lukycold Lukycoldicon_post
Salut les givrés,

J'ai la DESP si cela vous interesse.

A +
Milles victoires sur mille ennemis ne valent pas une seule victoire sur soi-même. (Précepte de Bouddha )
mars marsicon_post
Hormis une grosse flemme de lire tous çà , est il possible d'avoir un resumé concret et déjà à savoir pour les soupapes de securité :-D

mars marsicon_post
pardon de ne pas etre patient mais les papiers et moi c'est toute une histoire :-D

marcel11 marcel11icon_post
moi ça m'interresse je t'envois mon mail en MP