Bonsoir!
Petit retour d'expérience avec testo:
Il y a 2/3 ans,, je me fais plaisir en achetant un testo 560. Seule option manquante, il fait pas le café :b
Au mois de juillet, panne sur le vaccuo... Après qq coups de tel, je décide de leur envoyer en rep. Ne pouvant pas rester sans mano, j'achete le dernier 557 ( eh oui je suis passionné d'outillage...) et au bout d'une semaine, panne sur une vanne, elle passe plus!
Ils me demandent de le renvoyer en me prettant un appareil de demo...
Après plusieurs relances, ils me disent que le 560 n'est pas réparable... Et n'existe plus! Après avoir ralé un peu beaucoup, ils me disent qu'ils vont quand meme le reparer (gratuitement a titre com sinon 450 euros...) je precise que j'ai tous les accessoires pour cet appareil, sondes radio, filaires, amperemetre... E atendant je n'ai tjrs pas mon 557 neuf...
La semaine derniere je reçois le 557, puis le 560... E là surprise le 560 est tjrs en panne à croire qu'ils l'ont pas ouvert car pas de fiche de test avec! Le 557 est ok sur la vanne mais presente tjrs une imprecision sur la hp... Ca dévit alors que je suis raccordé bp... Ça pourrait faire des surprises si je raccordait bp et hp... A croire qu'il y a un passage de l'un a l'autre!
Quelqu'un a t'il un retour d'experience avec ce type d'appareil?
Cordialement
Ça peut être chaud le froid!
La théhorie c'est quand rien ne marche et que tout le monde sait pourquoi, la pratique c'est quand tout marche et que personne ne sait pourquoi!... Et là, j'ai réussi les 2, rien ne marche et personne ne sait pourquoi!
oxtar oxtaricon_post
moi perso sa fais deux ans que je tourne avec un 560 et nickel
je touche du bois 8-)
par contre heureusement qi'il te le répare vu le tarif du bordel :-o
davejodo davejodoicon_post
salut,

j ai un testo 550 depuis deux ans et rien a dire a part quelque trace sur l'écran a cristaux liquide qui est un peu livide une fois les piles à moitié vide ou pleine c'est comme vous voulez!!! :paf :paf :paf :paf

je croise les doigts pour le mien, et le tien en même temps
a+++
Rien ne vaut le travail manuel!!!!
christ59 christ59icon_post
salut

moi, j'ai un petit 570 pour mes installes, et ça fonctionne tres bien, surtout pour faire des relever sur plusieurs jours, des fois certaine panne intempestive peuvent etre vu en passant par l'enregistrement .
Je l'utilise essentiellement pour les systemes complexe, par pour les mono postes simple etage . :=!
A+ Christ59




rien ne se perd ,rien ne se cree ,tout se transforme.
discus discusicon_post
Salut, j'ai un 560 depuis 2007 si ma mémoire est bonne, un des premier, il est partis en dépannage une dizaine de fois en 2 ans,a la fin du compte il me l'ont échangé par un 560 amoniaque avec raccord inox.
Je pense que les 1° modèle on eu beaucoup de soucis (vacuomètre et soupape interne) depuis 2009 plus de soucis et je bosse tout les jours avec .
@+DISCUS
agfroid agfroidicon_post
salut
moi j'ai le testo 550 (qui me suffit pour mes besoin) et j'en suis ravi! je l'ai depuis 1 an environ, et l'argument premier que je lui trouve est la rapidité à diagnostiqué grace à lui, les sr et sc sont plus facile à prendre et à interpreter!
je trouve aussi que sa robustesse est un atout non négligeable, car meme en faisant attention il m'est arrivé de le tombé par terre (d'1m ou 1m20, pas plus!) et il n'avait rien aucun impact! :=!

enfin moi j'aime...
AGFroid
oxtar oxtaricon_post
pour ceux qui on des testo avec vacuomètre, que comprennez vous quand votre pression(micron) remonte àpres l'arret de la pompe à vide, fuite ou pas?
et deuxieme chose si quelqu'un à une imprimante testo, savoir qu'elle protocole elle utilise, est ce qu'une imprimante infrarouge lambda suffit, et si vous avez un relevé imprimé sa serai cool de l'affiché
merci
agfroid agfroidicon_post
oxtar
ça dépend de combien ça remonte!!
si ça remonte un peu puis que ça se stabilise, c'est quil te reste de l'humidité à extraire!
si ça continu de remonter sans s'arreter (pas de stabilisation au bout de 5 min aprés arret de la pompe à vide) là oui: fuite!

par contre ce que j'ai du mal a comprendre c'est la valeur, je descends jusqu'a -1,20 bar, mais ça correspond à quoi: 0,2 b abs ou rel? -0,2 b abs ou rel?
bref je comprends pas bien cette valeur de tirage au vide!
par rapport a un vaccum à aiguille, à quoi corresponds cette valeur (-1,2b)?

merci d'avance!
A+
AGFroid
Aircofrigo Aircofrigoicon_post
bonjour,

:-D :-D -1.2bar; pour moi c'est moins que le vide :-o :#
sorry :-D :-D

1.fameuse pompe à vide que voilà :D

2. ou alors très mauvaise conception du vacuomètre!!!!

à mon avis la conception parce que la première, cela m'étonnerait 8-)

triste pour le prix ;-)
à+
glagla glaglaicon_post
bonsoir à tous

le - 1,2 bars est possible avec une bonne pompe a vide :=! :=!
et oui et en plus cela est très utile et je vais vous donner un exemple concret de ce qui peut se passer avec un tirage au vide si bas, donc je vais vous compter une petite anecdote qui c'est déroulé il y a peu sur un de mes chantier.
J'ai le sous traitant qui fait le tube sur mon chantier qui vient me voir en catastrophe, car pour finir de tuyauter l'instalation, il lui manquait une barre de 3"1/8, donc je vais au container voir ce qu'il nous restait comme tube, et effectivement il n'y avait plus de ce sataner de 3"1/8, par contre il nous restais du 4"1/8, donc ni une ni deux je demande au tuyauteur de me braser de bouchon au bout de ma barre de 4"1/8 et de me mettre un raccord shrader dessus.
Je vais au camion prendre ma super pompe a vide et ma paire de manifolds, je raccorde le tous sur ma barre de 4"1/8 et commence le tirage au vide de cette derniere, au bout d'une heure au vacuomètre -1,2 bars, je sors le pied a coulisse et mesure ma section de tube et là 3"5/8 donc pour pouvoir obtenir les 3"1/8 que l'on souhaitait j'ai laisser tourner la pompe a vide 45 minutes de plus, et là - 1, 4 bars. :b :b
Le seul inconveniant de ce systeme , c'est que j'ai été obligé de recouper la barre, car cell-ci s'etait allonger(4m52), eh oui la matiere ne sait pas comprimer, mais deplacer, et je n'ai pas compris pourquoi, car habituelement je n'ai pas se soucis, alors serait-ce parce que j'ai reduit de 2 tailles ma section de tube :# :# :#
@+



si tu mets ceux qui brassent de l'air d'un côté ...et ceux qui te pompent de l'autre...tu as la climatisation gratuite