Index du forum »»  Pour parler de tout »» Règlage centrale au R22 2 x 35cv

Règlage centrale au R22 2 x 35cv#381

4Contributeur(s)
discuschrist59nh3
8 Modérateur(s)
Adrienspv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
discus discusicon_post
Salut,je recherche des infos concernant le réglage d'un RT 200L sur centrale au R 22 2 x 35cv.Température dans les ch F de 2 à 15°.Problème de surchauffe sur certain évaporateurs car ma BP joue au yoyo entre +6 et -25°C en évaporation.Je n'arrive pas à règler correctement ce RT 200 L pour avoir une BP autour de -10°.prise de tête avec les détendeurs TE5 surchauffe qui pompe entre 1et 11K@+ DISCUS.
icon_post
Je trouve ça bizarre, je vais peut être poser une question stupide, mais est ce que il y a des vannes de régulation d'évaporation à la sortie des chambres froide? [addsig]
christ59 christ59icon_post
sur celle a + 15°c qui doivent etre des labos de preparation ou autre , je l'espere pour lui .
A+ Christ59




rien ne se perd ,rien ne se cree ,tout se transforme.
nh3 nh3icon_post
Salut ! ne te fais pas trop d'illusion, avec une centrale à seulement deux étages ne t'attends pas à un fontionnement très stable. a toi de touver le meilleur compromis pour éviter les démarrages intempestifs de tes machines; quand aux surchauffes de détendeurs c'est pareil, ça ne peut se régler qu'en régime stabilisé donc tu ne va pas être à la fête. ça fait partie des aléas de la détente directe