j'ai une installation a faire avec 2 evap (to = -10 avec R404 même puissance)
et 1 compresseur .
habituellement je rajoute 1 RS, un régulateur KVC et la régul qui va avec.
par souci d'économie , je vais monter cette installation sans tout ce bazar :-) .
juste 1 clapet anti retour BP a chaque évap.
qui a déjà effectué cette connerie :-P ?
et esse que cela marche correctement ?
Merci
rmq
Bonjour
J'ai vu plusieurs install comme celle que tu as décrit, 2 évap avec un seul groupe.. et ça marche tres bien .
Une chose : pourquoi le clapet anti retour BP tant que l'install possede un seul électrovanne et un seul groupe. C'est dire que t'as besoin des clapets anti-retour BP ( a mon avis 2 evap de meme puissance avec un meme groupe dans une meme CF se comporte comme un seul evap )
pierre
Salut rmq
c'est 2 chambres differentes
avec 2 réguls differentes mais 1 seul groupe
a+
Aircofrigo
salut,
pierre,
si tu ne montes pas de KVC, tu n'as pas peur que lorsqu'une seule chambre est en demande de froid ton compresseur, vu sa surpuissance et le manque de vapeur aspirée , surchauffe un peu :#
en plus si c'est occasionnel çà peut passer; mais si ton client peu couper une chambre et laisser l'autre en service ,je crains pour le compresseur :-o
aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.
pierre
tu crois ?
d'après mes calcul la BP sera de- 27 (1.3 bar)
si une des deux chambre s"arrête.
je suis enclin a penser que ça peu passer :#
ces chambres on du débit rien ne reste trop longtemps donc pratiquement aucune chance de d'abîmer les produits.
dissuade moi :#
a+
Aircofrigo
pierre, svp,
ne regarde pas uniquement la prerssion d'aspi!!!
tu dis : evap -10 et avec un évap -27 donc ta pression d'aspi a vachement chuté de part le fait que la quantité des vapeurs d'aspi a chutée!!èle
si tu ne refroidis pas assez l'entrée, la sortie surchauffe , .. c'est sûr !!! ..
ok , tu n'abîmes pasd la clientèle du frigo!! c'est good :=! :b
mais ça va pas vivre vieux :-o :-(
aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.
saber
salut pierre , est ce qu'un seule clapet ne suffira pas ?
pierre
je ne voudrais pas pendant un dégivrage que le fluide migre vers l'évap le plus froid (que ce soit une ou l'autre)
c'est la seule raison pour que le mette un clapet.
je serais plus radin, je n'en mettrais pas du-tout :-P
a+
pierre
nh3
un clapet anti retour sur la BP ??? Et moi qui croyais avoir tout vu ! Là il faut m'expliquer !! une électrovanne avant chaque évapo OK.......
pierre
sur une installation a 2 postes de froid il faut rajouter un clapet anti retour sur l'aspiration de l'évap le plus froid car a l'arrêt du groupe les vapeurs de l'évap le plus chaud auront tendance a aller se condenser dans l'évap le plus froid et a la mise en route du groupe il est possible d'avoir des coups de liquide.
j'ai toujours fait ça sur 2 ou plusieurs postes .
ça me parait normal :#
faut pas ?
explique moi si j'ai tors je ne suis pas ingénieur je fait comme je peu :D