existe t'il 1 methode pas trop complexe ou on peux calculé la charge exacte en refrigerant ou aproché de la charge pour remplir ('je voulias dire un peux comme sur 1 clim dtant pour le groupe et tant pour la longueur de tube) sur une install style chambre froide ou comptoire refrigéré .Ou seul la methode du sous refroidissement est valable
salut,
si tu as un detendeur sur ton installe ,met un voyant et deja tu auras une bonne indication,s'il est plein c'est que tu es plein voir trop car comme tu le dis,seul le sous refroidissement est fiable.
au capillaire c'est plus complique,tu peux mettre un voyant mais faut charger doucement et attendre surtout la temperature souhaite de ta chambre froide pour avoir le bon dosage.le givre doit pas depasser ton evapo surtout
marcel11