Bonsoir,
Mais si un variateur cde le compresseur il n"y a pas besoin de contacteur KM1 ????
Et il n'y a donc pas de contact additif Km1 sur la cde ???
et je ne comprend pas non plus P1 avec 4 contacts ??
Je suis un peu perdu :-?
Xavier

Désormais, tout le monde connait tout, mais personne ne sait plus rien faire


Message édité par : xavierc / 24-05-2010 21:37

Pangolin Pangolinicon_post
oui xavierc, tout a fait je n'ai pas encore eu le temps de bien tout renomer
disons que c'est juste un contact du variateur et pas une bobine ! apelle le NO ATV ;-)

et pour le P1 c'est juste une horloge electronique pour dégivrage avec 4contact....

Cédric :
R1 R2, relais pour memoire de panne
B1 Thermique
TEV1 2, thermostat evapo
KM4 resistance dégivrage
EV123, electrovanne
T1T2T3, thermostat ambiance des 3 chambres
V1V2, ventilo chambre 1 2
T4 , thermostat fin de dégivrage
;-)

Message édité par : Pangolin / 24-05-2010 21:52

Pangolin Pangolinicon_post
n'hésitez pas à me demander, voir ce qu'il cloche pour que je puisse l'améliorer ;-)
Pangolin Pangolinicon_post
je l'ai changé !!! il y avait des trucs pas trop réalisable point de vue matos :paf
là c bon ! chui en examen, dès que j'ai un peu de temps, je vous le met avec avis du jury lol ;-)