Les Frigoristes

Herosysteme

[Visiteur - Votre compte]

Index du forum »»  Questions pour les étudiants, débutants, novices »» [Résolu] - réduction de la consommation electrique d'une instalation via HP flottante!!!

[Résolu] - réduction de la consommation electrique d'une instalation via HP flottante!!!#869

5Contributeur(s)
sissounPeionh3loupgarou_21hydargos
7 Modérateur(s)
Adrienadelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
nh3 nh3icon_post
ok, en fait tu te retrouves avec une hp flottante l'été en profitant des nuits plus fraiches là-bas , et pour la période de chauffage avec une consigne de régulation HP à valeur fixe avec ta vanne trois voies ouverte en grand sur ton dry-cooler en toiture , cette vanne étant modulante l'hiver pour maintenir tes 35°C.

ça doit marcher, même si tu n'a pas choisi le plus facile.

Pourquoi ne pas être resté sur un condenseur à air classique ??? Ton rendement serait meilleur et tu fait l'économie de ta pompe vers ton dry cooler ???
''Pensons en hommes d'action et agissons en hommes de pensée''
sissoun sissounicon_post
tout simplement car je travaille sur l'amélioration d'un systeme existant!!!
tout est deja installé et j'essai de trouver une amélioration a moindre coût.
je suis content d'entendre enfin que ca pourrait fonctionner!!! :b

thank you so much !!!
étudiant en génie des systèmes industriels mention génie energétique et thermique à l'université de Grenoble