Citation : MOU3AZ 

slt,
T a pas toucher au détendeur par hazard? Est ce que y a prise de glace au niveau d'asspiration comp? si oui c est que ton detendeur est déregler"tropo fermé". 


bonjour, votre premier post sur ce site doit être votre présentation.
c'est là: http://mdf.afpa.free.fr/viewforum.php?forum=12

merci
aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.
adelclimatisation adelclimatisationicon_post
salut et bonne soiree a ts
:paf :paf :paf :paf :paf :paf :paf :paf :paf :paf :paf :paf
il parait que tt les chemains mennent a ROME ;-)
:-D
donne nous un peut plus d info STP merci
cordialement
detente detenteicon_post
Citation : adelclimatisation 

salut et bonne soiree a ts
:paf :paf :paf :paf :paf :paf :paf :paf :paf :paf :paf :paf
il parait que tt les chemains mennent a ROME ;-)
:-D
donne nous un peut plus d info STP merci
cordialement
 


Salut abdel

dans mon bled on dit tout les chemins menent :-P :=! :-D 8-) :=! :-D au RHUM....
adelclimatisation adelclimatisationicon_post
salut detente et bonne jrne a ts
:-D :-D :=!
le bled ou j habite il diraient plutot que tt les chemins menent au snaps ( ou c est peut etre schnaps,ou chnaps :# )
bon je ss un peut enrhume alors disant que tt les chemins menent aux routes des vins ( en alsace) :-D :-D
cordialement
blackManifold blackManifoldicon_post
bonsoir!
verifie si ta VEM ne laisse pas passer en permanence!pose ta main sur le tube juste aprés la vem!si le tube reste chaud ou tiéde alors que la vem n'est plus sous tension,c'est qu'il doit y avoir une saleté(limailles...)sous la membrane de la vem !
icon_post
- bonsoir . ca manque un peu de details , mais d'experience je dirais:
1) le client change le reglage du thermostat , se rapproche trop du 0 d'ou prise en glace .(ou celui ci n'est plus fiable)
2) contacte d'ouverture de porte qui detecte mal et parfois refuse la remise en route ventilateur evapo meme porte fermee.
3) usure du ventilateur evapo qui tourne "moin vite", ou sur les evapo a plusieurs ventilations un des ventilo est hs mais ca ne se voit pas car les flux d'air des autres ventilos le font tourner a l'envers ( on ne voit pas la difference a l'oeil ).
pour controler tout ca , coupes les ventilations et observes les helices. puis apres remise du courant observe la prise de vitesse.
4) un classique, l'evaporateur sale, mais du cote ventilation ( cote interne evapo) bien souvent en entretien, j'avais des evaporateurs nickel cote Chambre froide mais 1/2 bouche cote ventilation . :#
Aircofrigo Aircofrigoicon_post
bonjour,

à quoi bon se creuser les méninges:paf :paf ?? il revient plus le demandeur :-| :-|