Pour ceux qui connaissent cet appareil, dans le cas d'une mise à l'épreuve de circuit, est ce normal que la valeur de la pression du circuit chargé en Nidron varie quand la température du extérieur du site change?
Si oui as ton une valeur de la dérive?
Merci
Aircofrigo
Bonjour,
pas besoin de connaître le digimon: rien à voir...
c'est la loi de Charles: p1/t1=p2/t2 en absolu ( + 1bar pour la pression et+ 273 k pour la t°