Bonjour à tous,

Savez vous si l'est possible de connecter l'évacuation d'un clim mobile en hauteur (1m50 de la clim) ou si l'évacuation des condensats nécessite une évac courte et au raz du sol ?

Par la même occasion auriez vous des suggestions pour rallonger le tuyau d'évac qui est de diamètre 150mm là ou les gaines VMC passe de 125 à 160. Si quelqu'un a déjà eu ce problème...

Ps: oui je sais les clims mobile c'est pas bien bouuuuuuh ! mais là pas le choix :)

Merci et bon week end !
adelclimatisation adelclimatisationicon_post
salut frigomiam et bonne journée a tous
l ecoulement est gravitaire sur ce type de clim. tu n a pas le choix que de mettre une pompe de relevage si y a pas moye n de l evacuer par le bas. si non tu prend une avec bac a reccuperation que ton client vidra au fure a mesure.
pour la rallonge sur vmc , je ne comprend pas vraiment ta question.
oui tu peux prolonger le flexible du condenseur mais il y a des longueur m1ximales. pour te raccorder sur un reseau vmc existant tu as des raccord rapides. mais la problimatique du debit se posera. ton point de raccordement devra se situer en avale du ventilo vmc,et simultanement le debit vmc ne doit pas etre superieur a celui de ton cond2nseur.
cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"
PL PLicon_post
Bonjour. Comme expliqué par adel une pompe de relevage est nécessaire, pour le relevé des condensats.
Par contre l’évacuation sur le réseau VMC collectif est INTERDIT, c'est comme une hotte de cuisine, Il faut sont propre réseau. De plus la pression disponible ne sera pas suffisante pour évacuer la chaleur du condenseur. L’idéal dans ce cas est de percer le mur et de brancher le tuyau d’évacuation air chaud par cet orifice, il faut savoir aussi qu'il faut demander une autorisation au syndic. Attention de ne pas faire n'importe quoi, et bien conseiller son client, un écrit est très bien, sinon en cas de litiges, tout peut se retourner contre toi.
Frigomiam Frigomiamicon_post
Merci à vous deux,

Je me suis mal exprimé:

L'avacuation se fera via une fenetre en hauteur alors que le tuyau d'évac part du bas de la clim.
Se pose donc le problème de la condensation car si la longueur du tuyau est longue, des condensats se formeront et retomberont vers la clim, ce dont je redoute.

Concernant la longueur, je dispose via le fabricant de ce produit, d'une longueur d'un mètre cinquante ce qui sera insufisant.
J'ai pensé à rallonger via une gaine VMC mais leur section est de 125 généralement et 160 au dessus alors que j'ai besoin de 150, je cherche donc un moyen d'adapter une ralonge..
Je ne raccorde rien au réseau VMC rassurez vous :)
xavierc xaviercicon_post
Citation : Frigomiam 

Merci à vous deux,

Je me suis mal exprimé:

L'avacuation se fera via une fenetre en hauteur alors que le tuyau d'évac part du bas de la clim.
Se pose donc le problème de la condensation car si la longueur du tuyau est longue, des condensats se formeront et retomberont vers la clim, ce dont je redoute.

Concernant la longueur, je dispose via le fabricant de ce produit, d'une longueur d'un mètre cinquante ce qui sera insufisant.
J'ai pensé à rallonger via une gaine VMC mais leur section est de 125 généralement et 160 au dessus alors que j'ai besoin de 150, je cherche donc un moyen d'adapter une ralonge..
Je ne raccorde rien au réseau VMC rassurez vous :) 

Bonjour,
Citation : Frigomiam
si la longueur du tuyau est longue, des condensats se formeront

J'ai pas du comprendre la question :
de la condensation se formera dans l'évacuation de la chaleur du condenseur ? foufou
Merci de la précision
Xavier
Frigomiam Frigomiamicon_post
@Xavierc:

Oui c'est la question, et au risque de passer pour un idiot je préfère la poser.

Je ne connais pas du tout ce produit et on m'a dit que si le tuyau d'évac était court, il évacuerait les condensats dehors par l'évac du condenseur.
J'en conclue que la condensation de l'évapo est récupérée en partie basse et d'une manière ou d'une autre rejoins le tuyau d'évac du condenseur.

Concernant la longueur supplémentaire, je vais essayer avec une gaine VMC en 160 avec un manchon réducteur si je trouve. Si non, je scotch et je teste comment ca s'adapte.
marcel11 marcel11icon_post
Ne serais ce pas l'air froid qui contient un % d'humide moindre? dans la logique des choses jesors jesors jesors
La chaleur du condenseur ne produit pas d'eau
Frigomiam Frigomiamicon_post
@marcel:

Je sais bien cela mais les condensats de l'évaporateur peuvent descendre par gravité dans l'appareil mobile (monobloc) et rejoindre le tuyau d'évacuation d'air chaud du condenseur.

Je ne vois que cela pour que le commercial m'ai dit que les condensats pouvait être évacués...
zenix zenixicon_post
salut,
sur les climatiseurs mobiles, les condensats sont souvent évaporer à la surface du condenseur et évacuer en vapeur avec l'air chaud vers l'extérieur.
@+
Frigomiam Frigomiamicon_post
@Zenix: merci pour l'info , tu confirmes ce que je pensais !