bonjours a tous,fuite sur clim split 2 unites airwell.je veut juste savoir pour la recharge en gaz r 407
je recharge en liquide ou gazeux sachant qu il va faire chaud a l exterieur 25 degres environ
et pour 700 gr,qu elle sont les prob rencontrer lors de la charge en ete
il y a pas les flexible qui givre non un truc comme ca ?
merci pour vos lumieres a bientot :paf :# [addsig]
detente
pour le remplissage toujour en liquide pour le R407C et je vois pas de probleme pour charger en été c'est plutot l'hivert :#
adelclimatisation
salut fanou28 et bonne soiree a tous
la charge doit etre imperativement faite en phase liquide avec du R407. les problemes de charge et de recupe se posent essentiellement sur des installations plus puissantes et sur tt en hiver.ou il faut sauvant chauffer la (les) bouteille(s) a l aide d une ceinture chauffante ou tt simplement en les entreposant dans un locale plus chaud avant de proceder a la charge.pour les 700gr que tu doit metre le probleme ne se pose pas. a moins que si il ne te reste que des vapeures dans ta bouteille alors la tu metras un peut plus de temps a charger. quant au givre les flixibles peuvent geler quand il y a une quantite assez importante a injecter le compresseur tourne toute en laissant les mano ouvert.
cordialement
Aircofrigo
bonsoir,
citation:
pour les 700gr que tu doit metre le probleme ne se pose pas. a moins que si il ne te reste que des vapeures dans ta bouteille alors la tu metras un peut plus de temps a charger. quant au givre les flixibles peuvent geler quand il y a une quantite assez importante a injecter le compresseur tourne toute en laissant les mano ouvert.
réponse:
adelclimatisation, tu te contredis :-o
tu exiges qu'il charge en liquide( ce qui est TRES juste) et tu laisses finir de charger en vapeur quand la bouteille est vide :#
pour ce qui est de l'aspiration par le compresseur, en général, je n'ouvre pas mes robinet de manos à fond, le premier me sert de 'détendeur" pour freiner l'arrivée du fluide liquide au compresseur; surtout qu'il s'agit là de petite quantité à remettre, ce qui ne prend pas beaucoup de temps
voilà :-)
discus
Salut :# :# :# :# :# :# ,recharger en vapeur,liquide, :-o :-o :-o .
Pour toute recharge en R407C,il faut impérativement vidanger ,tirer au vide, puis recharger en liquide car la composition du fluide n'est pas la même dans ces deux phases.
@+DISCUS
detente
salut fanou
mais a tu trouvé et réparer ta fuite de fluide au mmoins??? :# :# :#
L'azote, le meilleur ami du frigoriste.
bonjours,merci pour votre reponse
oui oui bien sur j ai trouvé la fuite,reparer et recharger merci tout fonctionne
heureusement que vous soyer la
a bientot
[addsig]
hydargos
Citation : discus
Salut :# :# :# :# :# :# ,recharger en vapeur,liquide, :-o :-o :-o .
Pour toute recharge en R407C,il faut impérativement vidanger ,tirer au vide, puis recharger en liquide car la composition du fluide n'est pas la même dans ces deux phases.
l'azote ??!! :-o
on m'a toujours dit que c'était le ricard le meilleur ami du frigoriste... :# 8-) ;-)
hydargos
:-P me suis trompé de citation :b c'était celle de détente que je voulais prendre :-D ;-) :paf
detente
le ricard en phase liquide, détendu dans le gosier :-D :-D :-D :-D :-D :-D y a que ca de vrais :b :b :b :b :b :b avec la chaleur latente du glacon :=! :=! :=! :=! :=! :=!