bonsoir, peut-on charger une installation (chambre froide,clim etc...) sans utiliser la balance de précision ? car apparement on pourrait se repérer a la pression . est-ce vrai ? merci
Tm_k9 Tm_k9icon_post
Salut zizou,

pour charger tu utilisera toujours une balance, que ce soit pour une charge partielle ou complète, pour la simple raison que tu devra apposer sur l installation la quantité de fluide introduit avec une étiquette du marquage !

mars marsicon_post
Tu n'as pas besoin de ta balance pour envoyer du gaz , par contre tu te dois de suivre tes mouvements de fluide , quand t'as la chançe de connaître la charge en poids, pourquoi passer du temps à contrôler au mano, c'est long et tu rentabilises pas ton temps.

zizou95 zizou95icon_post
c'est ce qu'il me semblait aussi , j'avais des doutes . merci.
dmarco dmarcoicon_post
Bonsoir,

Citation : zizou95
peut-on charger une installation (chambre froide,clim etc...) sans utiliser la balance de précision ? car apparement on pourrait se repérer a la pression . est-ce vrai ?

il faut différencier s'il s'agit d'une charge " totale " ... ou d'une charge " partielle "!

En cas de charge totale, aucun problème pour faire ca au poids ... à condition que vous connaissiez la charge initiale et, le cas échéant, s'il faut rajouter du ff ( ou non ) en fonction de la longueur de tuyauterie installée.

En cas de charge partielle, il y a 2 aspects ( d'une part l'obligation légale de connaître exactement la quantité de ff injectée pour satisfaire la gestion des ff ) .... MAIS, d'autre-part, cette balance ne te servira pas directement pour la charge, puisqu'il serait obligatoire de connaître la quantité de ff restante dans l'installation !!

Selon l'installation, tu devra donc soit ... récupèrer le ff restant ( pour le peser ) avant de refaire une charge au poids, soit ... faire un complément en tenant compte des relevés sr/sc.

Pour répondre aux questions initiales:
Se passer d'une balance = NON ( ne serait-ce que pour les papiers )
Se repèrer à la pression = NON ( c'est trop vague et manque de précision )

@+
Au choix:

- Il faut toujours se fier à la première impression, surtout si elle mauvaise. ( Oscar Wilde )

- Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est.
Mais si vous le traitez comme s’il était ce qu'il doit et peut devenir, a
Motiok Motiokicon_post
Salut,

Sinon faut charger au nombre de bouteilles, les tirer au vide et donc le poids net = ce qui est rentré dedans, parfois on est pas a 100 Kg prés
jesors jesors
Commencer a réfléchir, c'est désobéir.

Soyons pas si dur de la feuille :D
https://www.youtube.com/watch?v=xgLVLjYALvE
zizou95 zizou95icon_post
c'est ce que je pensais meme avant de poser la question , impossible de se référer a la hp et la bp (nbres de bar) , ce qui est inquiétant c'est que je l'ai entendu d'un frigoriste qui a 10 ans de métier .
frigopathe frigopatheicon_post
10 ans c'est déjà 1/4 de carriere, donc expérience faite tu verras qu'il est possible de charger au mano.

Pour les instal dites a charge critique, avec ou sans bouteille liquide, avec ou sans capillaire, il est également judicieux d'utiliser un thermometre à contact soit pour le S/R soit pour la S/C soit pour les 2

De toute facon, il arrive bien des fois ou la quantité de gaz n'est pas stipulée sur l'installation, donc tu n'as pas le choix.

La balance étant là simplement pour savoir ce que tu as utilisé.

En ce qui te concernes je pense que tu es bien trop jeune,apprends tes bases sans griller d'étapes et aprés tu verras par toi même ce que tu es capable de faire
chouchen56 chouchen56icon_post
Citation : zizou95 

c'est ce que je pensais meme avant de poser la question , impossible de se référer a la hp et la bp (nbres de bar) , ce qui est inquiétant c'est que je l'ai entendu d'un frigoriste qui a 10 ans de métier . 



Salut Zizou .

je pense que tu as mal compris les conseils de ton collégue (ou alors le collégue a besoin d'un recyclage).
comme l'as très bien expliqué Marc tu peux faire ta charge en vérifiant ton S/R , c'est la base du métier.
perso sur mes instals (hors métropole) j'ai moins de 10% qui sont renseignés quant a la charge interne du circuit.

si on devait ne rechargé que grâce a la quantité noté sur l'installation pose toi la question :
"qui a déterminé la charge noté sur mon étiquette et comment ?"

réponse : un bon frigoriste qui sait déterminer la charge correct d'une installation grâce au S/R (en partie)

pardonne mi ma question mais, tu es frigoriste ? :#

zizou95 zizou95icon_post
Citation : chouchen56 

Citation : zizou95 

c'est ce que je pensais meme avant de poser la question , impossible de se référer a la hp et la bp (nbres de bar) , ce qui est inquiétant c'est que je l'ai entendu d'un frigoriste qui a 10 ans de métier . 



Salut Zizou .

je pense que tu as mal compris les conseils de ton collégue (ou alors le collégue a besoin d'un recyclage).
comme l'as très bien expliqué Marc tu peux faire ta charge en vérifiant ton S/R , c'est la base du métier.
perso sur mes instals (hors métropole) j'ai moins de 10% qui sont renseignés quant a la charge interne du circuit.

si on devait ne rechargé que grâce a la quantité noté sur l'installation pose toi la question :
"qui a déterminé la charge noté sur mon étiquette et comment ?"

réponse : un bon frigoriste qui sait déterminer la charge correct d'une installation grâce au S/R (en partie)

pardonne mi ma question mais, tu es frigoriste ? :#

 
non en formation , par contre je viens de me rapeller qui'il m'a donné meme un exemple , une chambre froide positive la charge correspond à 4 bars , une voiture c'est 2 bars ?