bonjour, dans le cadre de mes révisions pour l'habilitation fluides, j'ai une question, je n'arrive pas à trouver comment on fixe les valeurs . est-ce que quelqu'un peut nous éclairer ? je mets un exemple de question :
M020 - Un tube de 1/2" doit être isolé, quel(s) manchon(s) isolant(s) utiliser ?

32-18
19-10
32-12
19-18
19-15
32-10
19-12
32-15


Message édité par : zizou95 / 26-03-2014 17:45

Mateo Mateoicon_post
Bonjour,

Ta question est elle complète? j'ai bien la réponse mais ne sachant pas si tu dois isoler du positif ou négatif !!!!

Sinon, un bon rouleau de scotch noir!!! jesors jesors
zizou95 zizou95icon_post
ésolé mais la question ne précise pas si il s'agit d'un froid positif ou négatif, je n'ai fait qu'un copié collé.
cedric29 cedric29icon_post
Pour réponde , il suffit de savoir combien de mm ca fait 1/2" ,ensuite on utilise ca tete et ca passe.

C'est vrai que suivant l'utilisation ,l'épaisseur de l'isolant est différente mais la question laisse supposer que plusieurs réponse sont possible,
antek antekicon_post
bonjour à tous,

Ouvre un catalogue fournisseur et tu trouveras surement ton bonheur :b

Tu sais surement que du 1/2'' en cuivre frigo ca fait 12.70mm de D ext. donc là tu as déjà la réponse :#

Après Positif ou négatif ? Si ton exercice ne te le stipule pas, par sur des hypothèse, ton exerce parle de quoi ? climatisation de bureau ou autre ? Stockage CF, patates choux ? Tu sais approximativement l'isolation qu'il te faut juste voyant ce qu'il y a comme installe derrière non ?

12ép13 clim, sous réf
12ép19 froid +
12ép32 négatif

:-)

aller tcha tchao
zizou95 zizou95icon_post
AH ok je comprends mnt , au fait il faut convertir en mm on obtient le diametre ext du tube et par la suite l'épaisseur du calorifuge suivant un froid negatif ou positif . merci
d ext tube = d int calroifuge sauf que ce n'est pas applicable pour la question ci-dessous :
Question n° 6/20
M022 - Un tube de 3/4" doit être isolé, quel(s) manchon(s) isolant(s) utiliser ?

19-22
32-22
32-18
19-12
19-15
19-18
32-12
32-15 la réponse est 32-18 et 19-18 , je convertis 3/4 en mm ca me donne 19.05. je ne trouve aucune logique ???

Message édité par : zizou95 / 28-03-2014 19:44

dmarco dmarcoicon_post
Bonsoir,

Citation : zizou95
la réponse est 32-18 et 19-18 , je convertis 3/4 en mm ca me donne 19.05. je ne trouve aucune logique ???

Ah bon ... aucune logique???
je trouve, au contraire, que c'est tout à fait logique avec les données que tu nous donne!!

Dans tes deux réponses, " 32-18 et 19-18 " .... 32 et 19 représentent deux épaisseurs d'isolant ( 32 employé pour le négatif et 19 pour le positif )
Dans les deux cas, " 18 " est la dimension se rapprochant le plus du diamètre extérieur de ton tube 3/4 ( 19,05mm extérieur ).

le point essentiel auquel tu dois faire attention est de ne pas employer un isolant trop grand dans lequel .... ton tube nagerait!!
Si tu employais de l'isolant de 22mm ( par exemple ), il resterait 3mm, dans lequel se fixerait de la condensation ( qui finirait par faire de l'eau ) et ce n'est pas bon.

@+
Au choix:

- Il faut toujours se fier à la première impression, surtout si elle mauvaise. ( Oscar Wilde )

- Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est.
Mais si vous le traitez comme s’il était ce qu'il doit et peut devenir, a
zizou95 zizou95icon_post
ce n'est pas le 19 qui serait le plus prés ?
dmarco dmarcoicon_post
Citation : zizou95
19-22
32-22
32-18
19-12
19-15
19-18
32-12
32-15


Il faudrait ( peut-être ) que tu restes cohérent avec les données que tu nous propose ... non???

A gauche, quelle que soit les dimensions de tube, tu as L'EPAISSEUR de l'isolant, donc içi ... soit du 19mm ... soit du 32mm.

A droite de la référence ( tout ce que j'ai mis en gras ), c'est un DIAMETRE.

Dans les références que tu donnes, je ne vois pas de 19mm :b

Utiliser du 18mm au lieu de 19mm ne pose aucun problème particulier ( d'ailleurs, pour le tube 1/2, tu utiliseras du 12, or que le diamètre réel du tube est de 12,7mm ) par exemple.
Mets-toi aussi bien en tête que, selon l'entreprise pour laquelle tu vas bosser, pour " gagner " quelques centimes au mètre, on t'enverra parfois sur un chantier avec de l'isolant de plomberie ( je te laisse deviner les isolants, dont tu as donné les dimensions, qui s'accordent à la perfection aux tuyaux d'eau )!! :-D :-D Bref, tu dois savoir t'adapter!!

@+
Au choix:

- Il faut toujours se fier à la première impression, surtout si elle mauvaise. ( Oscar Wilde )

- Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est.
Mais si vous le traitez comme s’il était ce qu'il doit et peut devenir, a
discus discusicon_post
Salut les FRIGOLOS, attention à ne pas utiliser un diamètre d'isolant comme certain :-|car une couche d'air entre le tube et l'isolant, c'est pas terrible. Ca me rappelle quelle chose ca (sortez le talc) les anciens comprendront ... :b
@+DISCUS