Mesdames, mes demoiselles, messieurs... ;-)

Je viens vers vous ce soir avec une nouvelle questions que je préfère vous poser plutôt que de poser aux représentant des marques qui sans vouloir les vexer, ont rarement la réponse.

J'ai présenté aujourd'hui un ballon thermodynamique à des clients.
Le ballon, de marque Chaffoteaux (je vous dispense de commentaires lol), a un COP de 2,71.
Le client me fait remarquer que le COP est bien bas comparé aux pompes à chaleur type air eau "classique".

Je me suis posé la question et je n'arrive pas à trouver la réponse sur le net.
Pourquoi le ballon thermo a t il des COP si bas comparé aux PAC: on dépasse à peine les COP de 3 pour le thermo (exemple YUTAMPO HITACHI 3,1) et on atteint des COP de 5 avec des PAC...

Je me demande si la manière de calculer le COP dans un cas ne diffère pas de l'autre (PAC = chauffage (et ECS) Thermo = ECS uniquement)
La question du sous tirage dans le cas du Thermo et de son utilisation exclusivement ECS ne viendrait elle pas différencier la norme de calcul du COP comparé à la PAC.

N'ayant pas la version officielle, je me tourne vers vous..
Par avance, merci pour vos réponses.
TINOU TINOUicon_post
Bonsoir
Déja une premiere réponse vient du fait que ton ballon ecs va travailler à un niveau de pression plus élevé donc à un cop plus faible car necessité un maintien de température à 60° alors qu'une pac est à 35°
une simple lecture de ta courbe compresseur t'aidera à comprendre
Le savoir ne vaut que s'il est partagé par tous
avanlar avanlaricon_post
Voici une question qui t aidera a trouve la réponse ?
Pourquoi la température diminue avec l'altitude ?
legentleman legentlemanicon_post
Salut les gars, le COP d'une PAC et sa puissance sont donnés pour une temperature exterieur de 7°C,
il faudrait savoir pour quel T° exterieur le COP du ballon thermodynamique est donné.
normalement il devrait etre superieur à celui des PAC, car tu economise l'electricite du ventilo-evaporateur.
de plus ton ballon est surement equipée d'une resistance électrique d'appoint (qui deteriore le COP) car en dessous de 7°C exterieur ou un mauvais ensoleillement tu va avoir du mal rechauffer ton evaporateur.
peux tu nous dire les conditions du COP que tu nous a donné
Frigomiam Frigomiamicon_post
@Tinou: Je n'ai pas compris désolé, peux tu reformuler ?

@Avanlar: La pression diminue avec l'altitude et la température avec.
(cogite ^_^ .....)

@legentleman:
Thermodynamique: COP à 7°C selon EN16147: 2,71
PAC: COP chaud à +7°C/+35°C selon EN14511-2: 4 et +

Je note deux choses:
La première c'est que le COP de la pac est calculé selon une température ext égale mais jusqu'à une température de 35°C, chose non précisé sur le thermdynamique.

La seconde c'est que les norme de calcul sont différentes: EN16147 et EN14511-2.

Je me demande si le calcul du COP pour le thermodynamique n'inclut pas une montée en température plus élevé (dû à l'ECS) avec un relayage par la résistance électrique pour atteindre les 60° nécessaire aux cycles anti légionellose.

Le thermodynamique n'ayant pas de circulateur contrairement à une pac air/eau avec vanne 3 voies et tout le tralala, je me demandais vraiment pourquoi c'était pas l'inverse avec un COP plus faible pour la PAC....

Tm_k9 Tm_k9icon_post
Salut les gars,

le COP dépend aussi de ton taux de compression (HP/BP); une PAC fonctionnant sous loi d eau va adapter sa consigne en fontion de la temp ext, donc la pression de condensation va varier. Plus il fait froid plus la consigne monte ! Aussi plus il fait froid , plus la pression d évaporation va baisser (cette pression dépend de ta temp ext).

Donc le cop est du a la puissance de la machine, qui se dégrade au fur et a mesure que ta température ext diminue et du taux de compression , qui diminue lui aussi au fur et a mesure que l écart entre la hp et la bp est important!

Les cop de ballon thermo sont plus faible car on a toujours une consigne de température fixe (60°) peut importe la température de l air aspiré alors qu une pac fonctionne son loi d eau !
adelclimatisation adelclimatisationicon_post
Salut et bonne journée a tous
Je ne sais pas si c est une debilerie ou pas , mais cela pourrait peut etre
Etre du a la technologie du cp " inverter pour les pac" qu en est il pour ton ballon ?Inverter aussi ou TOR ? D autre par le systeme de detente peu y etre pour qlq chose aussi . Le rendement avec detente electronique est meilleur. Si tu additionne tous ces petit points avec ce qui a ete dit precedement peut etre que tu as un bout de vvérité ;-)
Cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"
Sakail Sakailicon_post
Bonjour tout le monde
Je crois que pour les ballons thermodynamiques le C.O.P est calculé pour une température d'eau de 45° (au lieu de 35 pour les PAC chauffage)
Du fait des faibles puissances des ballons, les compresseurs utilisés sont moins performant que ceux des Pac (non inverter). L'échange est aussi moins bon qu'avec un échangeur à plaques car le condenseur est un tube qui est enroulé à l'extérieure du ballon. Ce principe permet de ne pas polluer l'eau en cas de fuite de celui-ci mais désavantage l'échange.
Pour moi le principe est "moyen" car on récupère les calories le plus souvent en refroidissant une pièce de la maison. A réserver dans des sous sol assez grand ou faire la récupération sur l'air extrait de la VMC. Çà améliore le COP. freeze
Frigomiam Frigomiamicon_post
Merci pour vos réponses à tous.

Donc on récapitule:
-COP calculé selon des critères différents (45° Thermo 35 PAC)
-Échangeur moins performant pour éviter la pollution de l'ECS
-Compresseur moins performant car NON Inverter

Concernant la résistance, je ne crois pas qu'il prenne en compte sa présence dans le calcul du COP

Et enfin, j'avoue que je n'ai toujours pas compris pourquoi la pression viendrait changer quoique ce soit car j'ai une pression dans mon ballon à peu près équivalente à la pression d'un réseau de chauffage pour le cas d'une PAC.

@TINOU: Pour cela si vous avez des "courbes compresseur" je suis preneur

@Sakai: Dans mon cas, je privilégie le modèle split pour éviter de refroidir la pièce dans lequel il se trouve, à moins d'en faire une cave à vin ^^
marcel11 marcel11icon_post
Citation : Sakail 

Bonjour tout le monde
Je crois que pour les ballons thermodynamiques le C.O.P est calculé pour une température d'eau de 45° (au lieu de 35 pour les PAC chauffage)
Du fait des faibles puissances des ballons, les compresseurs utilisés sont moins performant que ceux des Pac (non inverter). L'échange est aussi moins bon qu'avec un échangeur à plaques car le condenseur est un tube qui est enroulé à l'extérieure du ballon. Ce principe permet de ne pas polluer l'eau en cas de fuite de celui-ci mais désavantage l'échange.
Pour moi le principe est "moyen" car on récupère les calories le plus souvent en refroidissant une pièce de la maison. A réserver dans des sous sol assez grand ou faire la récupération sur l'air extrait de la VMC. Çà améliore le COP. freeze  


Salut et les ballons bi bloc tu travaille comme une clim sur l'aire extérieur +1 +1 +1 +1