Bonjour,

Je comprends pas le fonctimment de cette PAC, pourquoi le compresseur dispose de trois sortie ?


http://www.casimages.com/img.php?i=14012002384968350.jpg
http://www.casimages.com/img.php?i=140120023945327292.jpg


Merci d'avance :-)


biloute bilouteicon_post
Bonjour,

moi je ne vois que deux tuyaux pour le compresseur.

la HP qui sort isolé en haut et la BP qui entre à gauche au-dessus du bornier élec! les autres tuyaux ont juste l'air de passer à côté!

tu suis des cours de frigoriste? vu que je vois que tu es électricien....

pour ce qui est des compresseur copeland scroll, avec trois tuyaux dessus; va sur le site copeland et charche les scroll de type EVI

à+

Message édité par : biloute / 20-01-2014 15:31

duss dussicon_post
Salut,

On dirai bien qu'il y a trois piquage, comme ça vite fait je dirai que le troisième piquage et une MP piquer dans le scroll pendant la compression. Pour sous-refroidir le liquide via l'échangeur à plaque pour une application basse température extérieur. Ca permet d'améliorer le rendement de l'évapo et aussi par la même de diminuer la température de refoulement pendant la compression grâce aux vapeurs MP injecter (ou aspirer selon l'humeur).

Mais je sais pas si COPLAND fait ce type de compresseur.

Il faudrait la marque et le modèle de la pac, ou la réf du CP.
Aircofrigo Aircofrigoicon_post
Bonjour,

oui copeland fait ce genre de compresseur, mais moi c'est comme biloute, je ne vois pas de troisième tuyau dans le compresseur :-o :#
Et on peut voir un piquage au-dessus en plein milieu de la tête du compresseur.
s'il veut bien donner le modèle de copeland (lis l'étiquette dessus ;-)) ce sera très vite plus clair.

maintenant, candidat frigoriste ou pas???

à+
e-sli e-sliicon_post
Bonjour,

Oué, c'est bien un compresseur EVI à injection de vapeur, merci c'est ce que je voulais savoir !

Du coup, la HP sort en haut, dessus du bornier elec l'injection vapeur, et derrière le piquage du pressostat la BP

Non j'ai pas de cours de frigoriste, au boulot on pose régulièrelent des PAC, du coup j'ai appris sur le tas avec un frigoriste.

merci bien !!




Message édité par : e-sli / 20-01-2014 18:02

Aircofrigo Aircofrigoicon_post
re,

et bien non, pour moi ce n'est pas un EVI
il n'y a que le refoulement et l'aspiration sur le tien :-|
Car le tuyau qui entre près du bornier est bien l'aspiration!! et certainement pas une injection de vapeur.
Et ton troisième raccord étant le piquage du pressostat BP comme tu le dis toi-même...

Donc c'est un scroll normal :-D
aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.

Message édité par : Aircofrigo / 20-01-2014 18:13

icon_pieces jointes Pièces jointes 1
duss dussicon_post
Re

http://www.emersonclimate.com/europe/ProductDocuments/CopelandLiterature/SGE127-General-Product-Catalogue-2014-FR_0.pdf

Page 22, je doit pas être loin du compte.

Sinon je vois pas pourquoi le petit échangeur à plaque.
e-sli e-sliicon_post
je voualais dire derrière le té du pressostat en cuivre, il y a un tube calorifuger et lui c'est la BP :-D
Aircofrigo Aircofrigoicon_post
re,

je connaissais les compresseurs dont j'ai joint la photo dans mon post précédent les ZPD (page 18 du lien de duss)et pas ceux de la page 22.

donc s'il est de type ZH, alors ton compresseur serait bien à injection de vapeur. :=!

à+
aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.